@阿超
不會吧+-25%那也太大了,我的認為還是0--10%要好做一點.假如你有這個要求的話一般磁芯的供應商都會滿足你的.我給我的磁芯供應商就是象這樣要求的.比如說EI40的磁芯,我的要求是AL>4000.EC40的>3200.象這樣我的變壓器才好操作.要不然+-25%是大了.
平面磁芯,如果小于+/-25%磁芯廠家會有很高的不良的,開氣隙可以做到5%-10%,甚至到3%,你要的只是平面時的最低值并沒有要求廠家給你開氣隙
正常磁芯廠家在其目錄內也是標明為25%,除了高導磁芯公差大些,
正常磁芯廠家在其目錄內也是標明為25%,除了高導磁芯公差大些,
0
回復
@stzimi
俺做變壓器的,樓上的說法頗有同感.補充一點,平面磁芯(無隙)客戶應該只給下限,只要是功率型磁芯,你能做多高的電感就做多高,溫升和功率就看你用PC40還是PC30了.各位同意嗎?????/
wzx反正我同意你的說法,雖然說磁芯的標準的標注方式是+-25%.但在我的實際應用中,還是喜歡給供應商一個下限值因?yàn)樯暇€+25%說實話達到有一定的難度.所以我基本上是下線值到0.這個范圍.做功率的話還是pc40的穩當西