380v充電樁用6平方和10平方的線損各多少?

剛買了一輛特斯拉,充電功率11kw,充電樁到電表有65米左右,380v電表,5芯銅線,請問用6平方和10平方電纜線損有多大的區別?效率差多少?請大神幫忙計算一下,謝謝。

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2023-05-01 10:57

我用的也是6mm²五芯國標電纜,大約30米,更大截面積肯定是損耗更少

0
回復
2023-07-27 10:49

建議你用10平方的銅線,6平方流過電流值沒那么大,10平方完全滿足你特斯拉11千萬最大功率,65米銅線電阻值非常小可以忽略不計,壓降也會很小。

0
回復
lj97
LV.1
4
2023-07-27 15:40

6平方的電纜50多米,只要是國標的足夠用了。

0
回復
2023-07-27 21:32

肯定要用10平方的

0
回復
2023-10-24 23:27

三相電的話,65米。用6方的線壓降是7.52V,線損242.265 VA。10方的話壓降4.38V 線損141.107 VA。安全角度的話用4方的線夠了,末梢電壓368.4 V,導線最大電流24 A,工作電流18.6 A,線損373.707 VA

0
回復
發