久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 2
    回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

mppt控制器會和離網逆變器沖突嗎

大家好,有哪位大神能幫忙分析下究竟是啥原因,第一次遇到這種情況:

客戶系統配置:6片600W組件,48V60A mppt控制器,4只12V250AH電池,1臺48V3000W正弦波逆變器。

控制器和逆變器都是連接到電池的。

沒有光伏充電,逆變器正常工作;當有光伏充電時,逆變器就關機了。

后面換了1臺48V6000W的逆變器(同樣廠家),逆變器能和光伏控制器一起正常工作。

謝謝大家了。

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
xia050130
LV.1
2
2023-05-23 17:35

有人知道咋回事嗎

0
回復
2023-06-11 08:02

mppt控制器輸出的紋波比較大,電池接近滿電的時候有光伏充電的時候紋波比較大,3000W逆變器的輸入濾波電容參與下紋波還是比較大導致逆變器過壓保護。但是6000W逆變器輸入濾波電容更大,這樣紋波就小了,逆變器不會過壓保護。你可以測試加入兩種逆變器時電池兩端的電壓和波形加以驗證。

1
回復
發