現在我有一電源(12V/3A)搭配電話網絡系統,測試SURGE 6KV過不了,單體電源是測試是沒有問題的,搭配電話機后因客人要求對他們的系統進行搭配測試,客人測試時會對網絡線測試,6KV的SURGE高壓會從電話機的DC INPUT(也就是電源的OUTPUT)進來打壞電源,不是死前面的FUSE,就是把IC(OB2269)打得保護導致電話系統會重啟.我的電源是3PIN的(L,N,PE)有L,N線之間有加14D471K的VDR進行保護.
L,N分別有加Y電容(102M)下一次側的地,一二次側之間也有加Y(222M)電容 ,有把222的Y電容去掉,效果會好一點,但是還是會打壞電源.也有把輸出部份的正負極加VDR,加TVS管都不行!
我估計問題是從output(二次側)倒灌回來到一次側而把電源打壞的!
請教各位大蝦們,有沒有好的辦法?
電話網絡系統防雷
全部回復(6)
正序查看
倒序查看