久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
載流量計算?
載流量計算?
在多芯導線中,過4A電流需要多大的導線,0.4個mm2行不行,有沒有計算公式,謝謝
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
pads2005pcb
LV.7
2
2008-12-29 12:41
0.4個mm2是總截面積還是單根截面積?4A電流可以用總截面積0.8mm2左右的多股導線,但這也不一定,主要看你的冷卻方式
0
回復
提交
提示
ytdfwangwei
LV.8
3
2008-12-29 13:05
其實再流量的計算不能單純的以截面積的多少來衡量,他受很多條件的約束,在開放式環境中,短距離范圍內,10A/平方MM一點問題都沒有,但是長距離范圍又不好說,在封閉環境中,如果單考慮發熱,你的載流量選的有些大.
0
回復
提交
提示
wanbin12
LV.2
4
2008-12-29 14:34
@pads2005pcb
0.4個mm2是總截面積還是單根截面積?4A電流可以用總截面積0.8mm2左右的多股導線,但這也不一定,主要看你的冷卻方式
是總截面積,連接在設備與電源之間,長度大概有1m多,環境在空氣中,要求手感不要發燙就行了.
0
回復
提交
提示
wanbin12
LV.2
5
2008-12-29 14:35
@ytdfwangwei
其實再流量的計算不能單純的以截面積的多少來衡量,他受很多條件的約束,在開放式環境中,短距離范圍內,10A/平方MM一點問題都沒有,但是長距離范圍又不好說,在封閉環境中,如果單考慮發熱,你的載流量選的有些大.
開放式環境,具體指什么樣的條件?
0
回復
提交
提示
ytdfwangwei
LV.8
6
2008-12-29 16:14
@wanbin12
開放式環境,具體指什么樣的條件?
如果象 你說的,我覺得可以使用.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
修了個方波逆變器,問下這波形正常嗎?
程無名
英飛凌ICE3A2065一上電源就炸管,求大神幫忙分析
LiEbEdEmi
【有獎】“電”定未來!探索電機技術驅動下的智能新時代
電源網-天邊
【Digikey DC-DC專場】純模擬恒流源
旺仔小玄奘
【DigiKey DC-DC專場】測評MPQ9843芯片+2025年電賽A題開環
危危然
精華推薦
換一換
立
即
發
帖