請問變壓器的漏感怎么測?
請問變壓器的漏感怎么測?
全部回復(28)
正序查看
倒序查看
@yingchun
次級線圈的電壓耦合到初級線圈上,產生漏感漏感相當于串聯在初級線圈上的電感,所以電壓全部降在漏感上
是不是這個意思,測試時短路次級線圈,由于次級線圈的漏感而產生的電壓反射回初級,也就可以折算成初級的漏感?是不是這樣理解
比如我們需要I1的勵磁電流,但由于偶合不全產生漏感,我們就需要增加初級電流Ip為I1+I2,I2為通過漏感的電流,只有勵磁電流I1產生的磁鏈鏈射到次級,當我們次級加負載時,就需要更大的Ip來抵消I2和Is的影響.當工作時次級短路,Is很大,這時Ip也就很大.但是我對漏感的定義還是不太明白,不理解為什么輸出短路時就相當于把初級電壓全部加在漏感上.
比如我們需要I1的勵磁電流,但由于偶合不全產生漏感,我們就需要增加初級電流Ip為I1+I2,I2為通過漏感的電流,只有勵磁電流I1產生的磁鏈鏈射到次級,當我們次級加負載時,就需要更大的Ip來抵消I2和Is的影響.當工作時次級短路,Is很大,這時Ip也就很大.但是我對漏感的定義還是不太明白,不理解為什么輸出短路時就相當于把初級電壓全部加在漏感上.
0
回復
@一○二三
生產中是短路次級圈數最多的繞組·測量主繞組的電感量
我對漏感的問題一直有一個疑惑,在這里請眾高手解惑
漏感定義為次級短路時測得的初級電感值,這樣看,漏感就是負載電阻為零,即是負載無窮大時的初級電感值,而變壓器的漏感越大,整個電源的帶載能力就越差,要帶上如此大的負載,漏感就要小,換言之初級電感應該是越大越好呀,這樣分析,漏感就應該是次級短路時測出來的電感和開路測出來的初級電感之差才對.
這個結論應該是不對的,但這個分析不知道出了什么問題,請高手指教
漏感定義為次級短路時測得的初級電感值,這樣看,漏感就是負載電阻為零,即是負載無窮大時的初級電感值,而變壓器的漏感越大,整個電源的帶載能力就越差,要帶上如此大的負載,漏感就要小,換言之初級電感應該是越大越好呀,這樣分析,漏感就應該是次級短路時測出來的電感和開路測出來的初級電感之差才對.
這個結論應該是不對的,但這個分析不知道出了什么問題,請高手指教
0
回復
@goodright
我對漏感的問題一直有一個疑惑,在這里請眾高手解惑 漏感定義為次級短路時測得的初級電感值,這樣看,漏感就是負載電阻為零,即是負載無窮大時的初級電感值,而變壓器的漏感越大,整個電源的帶載能力就越差,要帶上如此大的負載,漏感就要小,換言之初級電感應該是越大越好呀,這樣分析,漏感就應該是次級短路時測出來的電感和開路測出來的初級電感之差才對.這個結論應該是不對的,但這個分析不知道出了什么問題,請高手指教
負載電阻為零,怎么既是負載電阻無窮大呢?你這不矛盾嗎?
0
回復
@zycgq
測試時,次級短路,假如次級短路良好(無額外功耗),再假如主次級耦合完全,當初級施加激勵時,那么次級這時的短路電流產生的磁通就應該完全抵消初級的磁通,使得這時初級電感為0(磁通為零),但是,由于主次級耦合不完全,這時次級短路電流造成的反相磁通只能抵消部分初級的磁通,造成在初級可以測出電感來(磁通不為零)
不敢茍同,空載電流產生的磁通你沒考慮.引16貼結論“漏感就應該是次級短路時測出來的電感和開路測出來的初級電感之差才對”,我認為這個結論是正確的.因為“次級短路時測出來的電感”相當于空載時產生的磁通+漏磁通;“開路測出來的初級電感”相當于空載時產生的磁通.兩者之差就是漏磁通,漏感也就出來了. 歡迎拍磚!
0
回復