大家好,大功率的開關電源散熱方式采用水冷的,是否有人設計過?我有個疑問:
電源在空載工作時,熱量比較少,如何解決空載工作時的冷凝水的問題!!
因為空載時,損耗比較小,散熱器溫度不太高,如果空氣的溫度高于散熱器的溫度,冷凝水是不可避免的.有這方面經驗的高手指點指點.
大功率開關電源(20KW以上)散熱方式選用水冷?
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@wricken
2萬W的功率也不是很大的,就一般的風冷是可以解決的,我以前做過5萬W的還是用的風冷,都還可以,不過水冷也是做過,后面的產品也都是水冷,至于凝水問題是很正常,可以加小風機吹.應該不是很大的問題吧,不過這些散熱只能針對大電流的才行!
414741244612654.pdf
附件是散熱片結構圖紙,水冷銅管安裝在鋁散熱片的導槽位置,接觸部分使用導熱材料粘接.
附件是散熱片結構圖紙,水冷銅管安裝在鋁散熱片的導槽位置,接觸部分使用導熱材料粘接.
0
回復
@wricken
2萬W的功率也不是很大的,就一般的風冷是可以解決的,我以前做過5萬W的還是用的風冷,都還可以,不過水冷也是做過,后面的產品也都是水冷,至于凝水問題是很正常,可以加小風機吹.應該不是很大的問題吧,不過這些散熱只能針對大電流的才行!
我想請教您水冷方面的知識.我們正在做25KW的水冷結構開關電源,發現水冷結構設計很復雜,根本沒達到預期的效果.散熱結構采用兩塊鋁板中間開槽,正好使水冷銅管從鋁板的槽內穿過.鋁板厚度大約是25毫米,銅管內徑為10毫米外徑是12毫米,水流量是10升/分鐘.對于這種結構,大哥有什么高見?
0
回復
@wuji122
水箱設計一般有兩種,一種是直接使用鑄鋁來做一個水箱,進水口在下面,出水口在上面;第二種使用銅管和鋁散熱器的結構,銅管安裝在鋁散熱器的中間,銅管主要負責水路的流動.這兩種方式哪一種簡單,成本低,可靠?請高手指點一下.銅管安裝在鋁散熱器的夾層時,肯定會有縫隙,即便涂抹導熱材料,感覺這種結構散熱不是很好.銅管的安裝方式類似這個圖.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/414741245031671.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在鋁塊上鉆孔,兩頭安裝氣咀接口,非常方便
0
回復
@晶熔鐵
水冷的對象是主變還是功率管?
水箱設計一般有兩種,一種是直接使用鑄鋁來做一個水箱,進水口在下面,出水口在上面;第二種使用銅管和鋁散熱器的結構,銅管安裝在鋁散熱器的中間,銅管主要負責水路的流動.這兩種方式哪一種簡單,成本低,可靠?請高手指點一下.
銅管安裝在鋁散熱器的夾層時,肯定會有縫隙,即便涂抹導熱材料,感覺這種結構散熱不是很好.
銅管的安裝方式類似這個圖.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/414741245031671.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
銅管安裝在鋁散熱器的夾層時,肯定會有縫隙,即便涂抹導熱材料,感覺這種結構散熱不是很好.
銅管的安裝方式類似這個圖.

0
回復
@mr.lan
在鋁塊上鉆孔,兩頭安裝氣咀接口,非常方便
414741245648562.pdf
附件是SEMIKRON公司的水冷散熱器結構(IGBT模塊專用),感覺有一定的借鑒意義.資料里給出了水流量,以及散熱器的熱阻.共同看一下吧,老外設計的散熱器很專業的.
414741245648732.pdf
附件是SEMIKRON公司的水冷散熱器結構(IGBT模塊專用),感覺有一定的借鑒意義.資料里給出了水流量,以及散熱器的熱阻.共同看一下吧,老外設計的散熱器很專業的.
414741245648732.pdf
0
回復
@mr.lan
在鋁塊上鉆孔,兩頭安裝氣咀接口,非常方便
關于設計水冷散熱結構的注意事項:
Usage of Water Cooled Heat Sinks
For the usage of water cooled heat sinks we recommend to take care of the following points:
1 Always ensure to use the correct concentration of cooling liquid (for details see data sheets). In
case that the concentration of corrosion-inhibitors is too low, corrosion as consequential damage
may occur.
2 For high temperature differences between ambient air temperature and water cooler please
consider that there no condensate liquid damages the system.
3Please ensure that the cooling liquid is suitable for all metal parts in the cooling circuit (e.g. steel,
aluminum, other non-ferrous metals)
4 It should be used water, which has been de-ionized (e.g. chlorine ions can accelerate the
corrosion)
5 The water hardness shall be kept to a minimum, to avoid scale. Please note that scale increase
the thermal resistance.
6 The O2 content has to be kept to a minimum by a closed cooling circuit to avoid corrosion.
