高壓放電對電源、電網的污染



電路見圖.在高壓變壓器的初級通過一繼電器控制接通,頻率約每秒鐘接通40ms,從而在高壓變壓器的次級(電壓10000V)端通過一60K的限流電阻后直接高壓放電,這樣在次級回路產生很大的沖擊電流,再通過初級串入前級電源系統和網電源,導致系統其他部分工作不正常,共用一個插線板的電燈在高壓放電時也出現閃爍.
請問應當怎樣來減少這樣的干擾?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
ic_fan
LV.3
2
2005-04-26 10:13
繼電器加電容吸收,加靜燥濾波器.試試看
0
回復
jiang103
LV.1
3
2005-04-26 22:09
@ic_fan
繼電器加電容吸收,加靜燥濾波器.試試看
非常感謝你的回復!
我還是一名新手,請問可以選擇哪些規格的電容和濾波器效果較好,怎樣安裝.謝謝!
0
回復
lxqzfs
LV.6
4
2005-04-27 09:00
采用可控硅點火電路可以減小干擾,詳細原理可以參考摩托車的點火電路.