現(xiàn)象:愛克賽9390 60KVA 2臺并機,新機,開機正常工作狀態(tài)下電池組樁頭對地有交流電壓在100-200v波動.
問題:1.電池樁頭為什么會有交流電壓?
2.這個電壓是由什么決定的?
之前測過其他ups也有這個現(xiàn)象,例如山特20k 3c3,電壓也有40v左右,但是沒這么夸張.
補充說明:機器的輸入輸出、機器外殼和電池架都有可靠良好的的接地
我問一個GE的工程師,他告訴我是因為,電池的充電電流是波動的,所以用數(shù)字萬用表交流檔測量會有電壓,但是我覺得這個說法好像不對.
請教:ups電池組對地電壓問題
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@fsyuri
感應電
我看是沒接地線的問題,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1507961234927634.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復