應該)請教一下UPS維修方面的問題

應該)請教一下UPS維修方面的問題
我們這有一臺山特以C3K的新式UPS,剛開始是壞了一對逆變管,我把管子換了后,試機,一切正常,但第二天,用電池開機沒問題,可一轉市電,主機又壞了,3845、3854均沒壞,再換管子,又好了,但第三天一切市電又壞,為什么 ,請高人指教
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2004-02-14 08:34
C3K UPS
從驅動波形入手分析,或把逆變管加大一號試試,
0
回復
hbts111_
LV.2
3
2004-02-17 08:43
@
C3KUPS從驅動波形入手分析,或把逆變管加大一號試試,
可是,控制板是新換的,剛開始,驅動的光耦、電阻 都換過
可是,控制板是新換的,剛開始,驅動的光耦、電阻 都換過
0
回復
2004-02-17 08:52
關鍵在于切換的瞬間.
先用電池供電帶滿載測試逆變有沒有問題,在切換瞬間電源是否完全斷開?UPS是在線式還是后備式?最好有圖.
0
回復
hbts111_
LV.2
5
2004-02-18 15:24
@zhangchuan
關鍵在于切換的瞬間.先用電池供電帶滿載測試逆變有沒有問題,在切換瞬間電源是否完全斷開?UPS是在線式還是后備式?最好有圖.
感謝你的回信
這臺是山特3KUPS是在線式的,剛開始我是用電池開的機,但是一切都沒問題,(當然,這是在空載情況下進行的)只是在電池切換市電的時候,它就崩了逆變管
0
回復
2004-02-18 16:08
@hbts111_
感謝你的回信這臺是山特3KUPS是在線式的,剛開始我是用電池開的機,但是一切都沒問題,(當然,這是在空載情況下進行的)只是在電池切換市電的時候,它就崩了逆變管
哦!是這樣!
我對UPS不熟,沒搞過.線路結構也不知道,只是憑我的經驗給你一個方向.如果有圖就很好分析.
0
回復
hbts111_
LV.2
7
2004-02-18 16:51
@zhangchuan
哦!是這樣!我對UPS不熟,沒搞過.線路結構也不知道,只是憑我的經驗給你一個方向.如果有圖就很好分析.
我如果有圖的話,我估計也沒能多大的問題,但是這一次,我看是有圖也沒有什么 太大的用處了,所以我才請教
請教
0
回復
baishi
LV.4
8
2004-02-19 11:01
市電開機
市電開機有問題嗎
0
回復
hbts111_
LV.2
9
2004-02-24 09:07
@baishi
市電開機市電開機有問題嗎
市電一開機也就壞了,
市電一開機也就壞了,剛修好的那一天就是沒事,幾次修好后,都 是在第二天在市電的情況或是切換市電的情況下崩管子的
0
回復
2004-03-03 16:07
還有損壞的元件.
請仔細查找.
0
回復
cole
LV.2
11
2004-10-30 22:09
@
C3KUPS從驅動波形入手分析,或把逆變管加大一號試試,
請問UPS600W 1000W 2000W 3000W 等逆變管的正式名稱以及型號是什么,怎樣才可以把300W的UPS擴容到3000W,用什么樣子的逆變管,請大家幫幫?我實在沒有辦法了,謝謝大家,謝謝各位好心人.
0
回復
2004-10-30 22:36
@cole
請問UPS600W1000W2000W3000W等逆變管的正式名稱以及型號是什么,怎樣才可以把300W的UPS擴容到3000W,用什么樣子的逆變管,請大家幫幫?我實在沒有辦法了,謝謝大家,謝謝各位好心人.
擴容?怎么沒聽過UPS有這概念?怕怕是不可能吧?300W和3KW,太多東西不一樣了!
0
回復
riello
LV.4
13
2004-10-31 00:39
@棋院院長
還有損壞的元件.請仔細查找.
你要說明是壞的哪部分器件.
0
回復
tingfei1227
LV.4
14
2004-10-31 22:26
檢查一下充電部份可能有問題!
0
回復
lili_czx
LV.2
15
2004-11-01 11:27
山特ups采用的是半橋結構逆變,標準機內置電池,如果電池模式工作正常,不能轉市電,你可以先看看市電是否正常,然后取下逆變管,測量上下橋臂的驅動信號是否有直通的現象,如果正常,再開逆變了.
0
回復
素狼
LV.5
16
2004-11-01 13:53
在線式的UPS,正常工作的時候是邊輸出供電,同時也給蓄電池充電,當輸入突然斷電的時候,由蓄電池經過逆變升壓來供輸出電.而你在通電瞬間就干掉了管子,估計是你供電給蓄電池充電的電路干掉了,因此很可能你那UPS的充電電路有燒壞,而你沒有修好.你多查一下充電電路和逆變電路,也包括時基電路.
0
回復
發