久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

引用電子變壓器手冊公式設計開關電源的疑惑,請大家指點!

我準備用KA5M0365R芯片做一個輸出30W的電源,在引用電子變壓器手冊中的公式計算時遇到一個不明白的問題,請教大家:

設計條件: 用反激電路,αmax=0.49,Uplmin=245V(AC175V), Uplmax=343V(AC242V),Po=30W  15V2A

引用公式1: 變壓器初級峰值電流Ip1=2Po/(Uplmin*αmax)
                                =2*30/(245*0.49)=0.5A
引用公式2: 變壓器初級有效電流I1=Ip1*(αmax/3的開方)=0.202A (不好意思,以上的開方根我無法輸入)
"引用公式3: 則變壓器輸入功率P1=Up1*I1=245*0.202= 49.49W        
"
那么電源效率η=Po/P1=30/49.49=66.2%  ,很明顯,實際效率不可能這么低,但又不知錯在那里,請各位指教!!
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2005-05-26 21:31
我覺的都沒錯,只是每個公式的前提條件不一樣罷了.
0
回復