零線的定義是什么?

請大家指教一下!
全部回復(52)
正序查看
倒序查看
leihuzhi
LV.3
2
2005-06-16 16:29
對地電壓為零的線....
0
回復
shine2008
LV.1
3
2005-06-21 17:11
零線:就是指星形接發時的中心線,你知道星形接發嗎,不知道在來問本少爺
0
回復
gjl922
LV.2
4
2005-06-21 21:44
@shine2008
零線:就是指星形接發時的中心線,你知道星形接發嗎,不知道在來問本少爺
不要太牛
比你技術高的人有很多!!!!!
0
回復
2005-06-24 21:03
@shine2008
零線:就是指星形接發時的中心線,你知道星形接發嗎,不知道在來問本少爺
你剛入門吧???
0
回復
leihuzhi
LV.3
6
2005-06-25 09:03
@不明外星生物
你剛入門吧???
兄弟說得不錯..我是剛入門..請你教教小弟...什么是零線...
0
回復
吳義福
LV.1
7
2005-06-25 13:02
零線是發電場三箱發電機Y形接法中心線,此線與大地相連.
0
回復
2005-06-25 19:19
@leihuzhi
兄弟說得不錯..我是剛入門..請你教教小弟...什么是零線...
零線相對于三相發電機來說,采用星形接法的星形接點的引出線為零線.安規要求此線必須接地,其接地電阻依發電機的容量而定,一般接地電阻不大于0.5歐姆!!!!單相發電機則不然,其輸出的兩根線一般不分相線和零線,同時也不要接地.
零線相對于三相輸變電的變壓器來說(主要為35KV/0.4KV和10KV/0.4KV兩種規格,更高電壓等級一般采用三角形接法或采用星形接法但星形接點不接引出線),采用星形接法的星形接點的引出線為零線.安規要求此線必須接地,且其接地電阻依變壓器的容量而定,一般接地電阻不大于0.5-4歐姆,功率容量越大要求接地電阻越小!!!!
0
回復
2005-10-08 19:47
@吳義福
零線是發電場三箱發電機Y形接法中心線,此線與大地相連.
請教
零線在通路的情況下是反有電
0
回復
2005-10-08 19:52
@新手請教
請教零線在通路的情況下是反有電
請教
什么原因能使電壓低
0
回復
2005-10-08 20:24
@不明外星生物
零線相對于三相發電機來說,采用星形接法的星形接點的引出線為零線.安規要求此線必須接地,其接地電阻依發電機的容量而定,一般接地電阻不大于0.5歐姆!!!!單相發電機則不然,其輸出的兩根線一般不分相線和零線,同時也不要接地.零線相對于三相輸變電的變壓器來說(主要為35KV/0.4KV和10KV/0.4KV兩種規格,更高電壓等級一般采用三角形接法或采用星形接法但星形接點不接引出線),采用星形接法的星形接點的引出線為零線.安規要求此線必須接地,且其接地電阻依變壓器的容量而定,一般接地電阻不大于0.5-4歐姆,功率容量越大要求接地電阻越小!!!!
那一般的插頭零線(N),與地線(E)的作用及區別呢?
0
回復
2005-10-10 09:32
@jiangpeng1225
那一般的插頭零線(N),與地線(E)的作用及區別呢?
插座的零線與地線是一個不同的線路.零線是市電設備的電源供應線之一,地線只是對設備及操作者起安全保護作用,就是當設備發生漏電(即設備本來不應帶電部分卻有電)時將漏電的電源能量大部分對地泄放以引導相應保護裝置動作以切斷電源,同時降低操作人員與設備漏電部分的電位差以最大限度保護操作人員安全.
0
回復
jacki_wang
LV.11
13
2005-10-10 11:25
@不明外星生物
插座的零線與地線是一個不同的線路.零線是市電設備的電源供應線之一,地線只是對設備及操作者起安全保護作用,就是當設備發生漏電(即設備本來不應帶電部分卻有電)時將漏電的電源能量大部分對地泄放以引導相應保護裝置動作以切斷電源,同時降低操作人員與設備漏電部分的電位差以最大限度保護操作人員安全.
聽說臺灣和法國電網的N線輿地線是連接在一起的,有沒有人知道為什麼要這樣做? 這樣連接的優缺點是什麼?
0
回復
2005-10-10 11:50
@jacki_wang
聽說臺灣和法國電網的N線輿地線是連接在一起的,有沒有人知道為什麼要這樣做?這樣連接的優缺點是什麼?
詳細一點好嗎?
我以前用的臺灣設備,地線與零線都是分開的,還有就是英國產的斯坦爾幅的發電機也是地線與零線分開的,
0
回復
jacki_wang
LV.11
15
2005-10-10 11:53
@不明外星生物
詳細一點好嗎?我以前用的臺灣設備,地線與零線都是分開的,還有就是英國產的斯坦爾幅的發電機也是地線與零線分開的,
設備是分開的,我說的是臺灣本土的電網是連接在一起的.
0
回復
2005-10-10 12:31
@jacki_wang
設備是分開的,我說的是臺灣本土的電網是連接在一起的.
大蝦,大陸的電網也是連在一起的!
不信你去配電變壓器看一下,變壓器低壓部分的星行點為零線,但同時無一例外都直接接地,稱為 PEN 線
0
回復
jacki_wang
LV.11
17
2005-10-10 13:20
@不明外星生物
大蝦,大陸的電網也是連在一起的!不信你去配電變壓器看一下,變壓器低壓部分的星行點為零線,但同時無一例外都直接接地,稱為PEN線
不是吧?我得量一下,記得以前有量到電壓的.
既然連在一起,那儀器的三個輸入和兩個輸入有什麼差別啊?
0
回復
2005-10-10 13:22
@新手請教
請教零線在通路的情況下是反有電
零線在通路的情況下通常是有電的!
一般電力回路都會有負載,因此就會有電流通過;同時一般導線都有電阻(超導線除外),因此就會產生電壓降!!也就是說帶電!而且其電壓降的大小決定于其通過的電流大小和導線本身電阻的乘積!!!
0
回復
2005-10-10 13:46
@jacki_wang
不是吧?我得量一下,記得以前有量到電壓的.既然連在一起,那儀器的三個輸入和兩個輸入有什麼差別啊?
你量到電壓很正常!!!!
因?yàn)槟闶橇苛憔€的對地電壓對吧?
零線從變壓器到你量的地方肯定有一段距離,也就會有電阻!!
而電壓降就是................
這樣,你的零線電流越大電壓就會...........

大蝦!!!!!!!
0
回復
jacki_wang
LV.11
20
2005-10-10 13:50
@不明外星生物
你量到電壓很正常!!!!因?yàn)槟闶橇苛憔€的對地電壓對吧?零線從變壓器到你量的地方肯定有一段距離,也就會有電阻!!而電壓降就是................這樣,你的零線電流越大電壓就會...........大蝦!!!!!!!
你這樣說也有道理,但是要是很大就不合理了.
0
回復
2005-10-10 13:56
@jacki_wang
你這樣說也有道理,但是要是很大就不合理了.
如果很大就叫短路!!!
自然就會有相應的保護設備來動作切斷回路!!
0
回復
2005-10-10 14:04
@jacki_wang
你這樣說也有道理,但是要是很大就不合理了.
還沒有告訴我以后怎樣聯系您??我有很多電子問題想向您求教,不知會不會讓我在門外..........
0
回復
jacki_wang
LV.11
23
2005-10-10 14:15
@不明外星生物
還沒有告訴我以后怎樣聯系您??我有很多電子問題想向您求教,不知會不會讓我在門外..........
哈哈,暈了,大家都是在這裡學習的,談不上請教啊.
我的聯繫方式是公開的啊.
0
回復
2207
LV.3
24
2005-10-11 09:39
@jacki_wang
聽說臺灣和法國電網的N線輿地線是連接在一起的,有沒有人知道為什麼要這樣做?這樣連接的優缺點是什麼?
零線,是指我們市電中的零線N嗎?如果與地相連接在一起,那怎么形成交流電啊,那能量不是往地線走了嗎?搞不大明白,
起碼我們市電使用端這里是不能這樣連接的吧.只是變壓器那邊有連接而已是嗎?但還是不大懂啊.
好郁悶,因為我才疏學淺,能不能說清楚一點呢,
0
回復
jacki_wang
LV.11
25
2005-10-11 09:43
@2207
零線,是指我們市電中的零線N嗎?如果與地相連接在一起,那怎么形成交流電啊,那能量不是往地線走了嗎?搞不大明白,起碼我們市電使用端這里是不能這樣連接的吧.只是變壓器那邊有連接而已是嗎?但還是不大懂啊.好郁悶,因為我才疏學淺,能不能說清楚一點呢,
偶也不懂這個的.
不過N和大地是可以連的,安規的測試就有連一起的呢.
0
回復
2207
LV.3
26
2005-10-11 09:46
@吳義福
零線是發電場三箱發電機Y形接法中心線,此線與大地相連.
哦,好象有點明白了,
那我們市電中的零線N就是從這個Y形接法中心點上接出來的,是這樣嗎???大蝦!!!
0
回復
2207
LV.3
27
2005-10-11 09:54
@jacki_wang
偶也不懂這個的.不過N和大地是可以連的,安規的測試就有連一起的呢.
哦,好像是這樣,
但是,如果是這樣的話,不就表示我們可以隨便摸N線了嗎?
0
回復
jacki_wang
LV.11
28
2005-10-11 10:02
@2207
哦,好像是這樣,但是,如果是這樣的話,不就表示我們可以隨便摸N線了嗎?
有這樣的講法,很多電工連L線都隨便摸的,但是我沒有這樣爽過,呵呵.
0
回復
2207
LV.3
29
2005-10-11 10:05
@jacki_wang
偶也不懂這個的.不過N和大地是可以連的,安規的測試就有連一起的呢.
有點明白了,因?yàn)槊憔€是不會觸電的
0
回復
2207
LV.3
30
2005-10-11 10:36
@jacki_wang
有這樣的講法,很多電工連L線都隨便摸的,但是我沒有這樣爽過,呵呵.
我也沒有這樣爽過,遺憾...
按道理是這樣的,不形成回路就不會觸電,特別是經過隔離以后的.不過最好不要去驗證這個道理了,呵呵...........
0
回復
xiaodong
LV.9
31
2005-10-11 10:49
在我國供電系統中,為了節省成本,采用三相制供電.即三根相線.在經過電力變壓器變壓通過火線和零線進入用戶家中,聽說現在在有些偏遠農村為了節省成本,只接一根火線在快到到用戶家時挖個洞,埋根地線再接到用戶家.原理是一樣的.以前的電工在裝電表時輸入線不按規定裝,用戶為了偷電就把零線斷開,自己打個洞,埋根地線.這樣電表就不會轉.
地線是接到用戶電器的外面的金屬部分,為了防止觸電而設的一根線.直接埋地下.在農村,電力局為了省成本大部分是不接地線的.但國家又強調安全,這些人就想出一個招,裝了一個漏電保護器.所以,如果你家的電器有漏電的話還是會被電的.只是死不了人,漏電保護器會動作.但如接了地線,就不會被電人了.
如果你碰到這樣的情況(供電系統沒有地線),你可以自己用根導線接到金屬水管或打個洞,埋根線就可以了.效果非常好.我在東莞市里住的是九十年代初的房子,沒有地線,電腦老是不穩定,還會麻人(ESD),后來我從自來水管上給接了根線就好多了.
所以,地線是一定要接的.為了安全.
0
回復
發