
LM393做的溫控電路,,請高手看看,,錯在哪里?

全部回復(20)
正序查看
倒序查看
@clli
1.A點電壓為何要15V?IRF640的驅動電壓約3~5V.LM393只是起比較器的作用,當2,3腳電位近似時,處于臨界狀態,這時1腳電平不是很穩定,這也使得8050沒工作在飽和區而是工作在放大區.這時有可能指示燈也亮了.再說我覺得8050有點多余,集成電路輸出可以直接驅動場管.需要反相的話,把RT與6.8k對調,如果想去抖動,可加施密特環,試試吧.
IRF640最佳的驅動電壓應該是15V,在3~5V時可以驅動,但IRF640的DS腳沒有完全導通,,會導致劇烈地發熱.我試過的.
RT與6.8K對調的話,,就不可以加正反饋,而構不成遲滯電壓比較器. 這樣,當+ -端電壓約等時,會因為外界的稍有刺激而使輸出狀態發生變化. 幾乎就能控溫了. 這個電路上加了200K的反饋電阻,,使得狀態變化的△V為140MV,,幾乎就是在控溫電路中發生3度溫差時電路跳動. 這樣. 輸出狀態比較穩定!
比較同意閣下說的8050沒有工作在飽和區而是工作在放在區. 根據這一點我再試試,,謝謝/ 如閣下再有好的意見,,請不吝賜教!
RT與6.8K對調的話,,就不可以加正反饋,而構不成遲滯電壓比較器. 這樣,當+ -端電壓約等時,會因為外界的稍有刺激而使輸出狀態發生變化. 幾乎就能控溫了. 這個電路上加了200K的反饋電阻,,使得狀態變化的△V為140MV,,幾乎就是在控溫電路中發生3度溫差時電路跳動. 這樣. 輸出狀態比較穩定!
比較同意閣下說的8050沒有工作在飽和區而是工作在放在區. 根據這一點我再試試,,謝謝/ 如閣下再有好的意見,,請不吝賜教!
0
回復
@techero
IRF640最佳的驅動電壓應該是15V,在3~5V時可以驅動,但IRF640的DS腳沒有完全導通,,會導致劇烈地發熱.我試過的. RT與6.8K對調的話,,就不可以加正反饋,而構不成遲滯電壓比較器.這樣,當+-端電壓約等時,會因為外界的稍有刺激而使輸出狀態發生變化.幾乎就能控溫了.這個電路上加了200K的反饋電阻,,使得狀態變化的△V為140MV,,幾乎就是在控溫電路中發生3度溫差時電路跳動. 這樣.輸出狀態比較穩定!比較同意閣下說的8050沒有工作在飽和區而是工作在放在區.根據這一點我再試試,,謝謝/ 如閣下再有好的意見,,請不吝賜教!
在8050的B-E間加一電容試試
0
回復
@techero
RT是熱敏電阻,溫度越高,阻值越低,當溫度為75度時,,阻值大約在6.8K,這與同相的6.8K剛好相同,,所以同相電壓為閥值. 我希望此電路通過RT的作用,,將溫度保持在75度. 超過時,,電路動作,關斷IRF640,,低于時,,開啟IRF640,,現在我的目的已經達到.但是在RT阻值約等于6.8K時,,IRF的VGS變?V左右,不能完全導通,,導致劇烈發熱.我不明白是何原因.
我覺得你的200K電阻應該還要變小一點,回差大一點,這樣避免在動作點劇烈抖動,導致后級三極管動作不明確.你用示波器看B極電壓,可能是一個變化的電平.所以三極管輸出狀態會出現4~5V的情況.從而導致IRF640發熱.
0
回復
@techero
IRF640最佳的驅動電壓應該是15V,在3~5V時可以驅動,但IRF640的DS腳沒有完全導通,,會導致劇烈地發熱.我試過的. RT與6.8K對調的話,,就不可以加正反饋,而構不成遲滯電壓比較器.這樣,當+-端電壓約等時,會因為外界的稍有刺激而使輸出狀態發生變化.幾乎就能控溫了.這個電路上加了200K的反饋電阻,,使得狀態變化的△V為140MV,,幾乎就是在控溫電路中發生3度溫差時電路跳動. 這樣.輸出狀態比較穩定!比較同意閣下說的8050沒有工作在飽和區而是工作在放在區.根據這一點我再試試,,謝謝/ 如閣下再有好的意見,,請不吝賜教!
按照圖中電阻取值的情況來看,三極管肯定是在飽和導通,問題會不會出現在比較器上,把RT換成定值電阻試試
0
回復