做高頻變壓器找我!質量可靠!價格優惠!免費設計!

我公司專業制作高頻變壓器、電感等產品.可免費為有需要的客戶設計頻率在50-200KHZ,500W以下的變壓器!
   為使我公司的產品和貴公司的整機線路配合的天衣無縫,我公司特聘請了在開關電源領域工作過十年的高級工程師來做技術支持,為需要我公司產品的客戶設計變壓器,并可以指導貴公司的工程師調試整機.
  我公司在深圳市寶安18區,電話0755-27963580 psdd1112@163.com 宋小姐.
全部回復(65)
正序查看
倒序查看
jesker
LV.3
2
2005-06-30 21:02
我們高工20小時在線(網博)幫你解決問題!
0
回復
jacki_wang
LV.11
3
2005-06-30 21:27
ETD34, TP4,自然冷卻,輸入180Vac~264Vac, 正激70KHz,24V/10A 最高環境溫度50度,要求溫升40度以內,高壓濾波電容220uF,輸出保持時間要求20mS@230Vac 在零度角關機.
請?jiān)O(shè)計參數,需要其它附加條件的請注明.
0
回復
jesker
LV.3
4
2005-06-30 21:35
@jacki_wang
ETD34,TP4,自然冷卻,輸入180Vac~264Vac,正激70KHz,24V/10A最高環境溫度50度,要求溫升40度以內,高壓濾波電容220uF,輸出保持時間要求20mS@230Vac在零度角關機.請?jiān)O(shè)計參數,需要其它附加條件的請注明.
你現在不是需要幫助!你是在做考官呀!以你的能力這對你來講是小CASE.我很抱歉的告訴你:我只幫助有需要、有誠意的人!
0
回復
jesker
LV.3
5
2005-06-30 21:36
@jacki_wang
ETD34,TP4,自然冷卻,輸入180Vac~264Vac,正激70KHz,24V/10A最高環境溫度50度,要求溫升40度以內,高壓濾波電容220uF,輸出保持時間要求20mS@230Vac在零度角關機.請?jiān)O(shè)計參數,需要其它附加條件的請注明.
其實你已經很專業了!
0
回復
全仝
LV.4
6
2005-06-30 21:37
@jesker
我們高工20小時在線(網博)幫你解決問題!
EE55的變壓器單價多少?
0
回復
jacki_wang
LV.11
7
2005-06-30 21:39
@jesker
你現在不是需要幫助!你是在做考官呀!以你的能力這對你來講是小CASE.我很抱歉的告訴你:我只幫助有需要、有誠意的人!
我現在溫升達不到啊,而且我只有一半的經驗,想多參考一下大俠的意見, 難道我的誠意不夠?
0
回復
jesker
LV.3
8
2005-06-30 21:42
@全仝
EE55的變壓器單價多少?
你要告訴我你有多少道工序,用的銅線有多少及工藝要求.如果你有需要,請將你的圖紙發E-MAIL給我后再報價,謝謝!
0
回復
jesker
LV.3
9
2005-06-30 21:43
@jacki_wang
我現在溫升達不到啊,而且我只有一半的經驗,想多參考一下大俠的意見,難道我的誠意不夠?
你也太謙虛了吧.你那“一半的經驗”怎么講?
0
回復
jesker
LV.3
10
2005-06-30 21:47
@jacki_wang
ETD34,TP4,自然冷卻,輸入180Vac~264Vac,正激70KHz,24V/10A最高環境溫度50度,要求溫升40度以內,高壓濾波電容220uF,輸出保持時間要求20mS@230Vac在零度角關機.請?jiān)O(shè)計參數,需要其它附加條件的請注明.
我覺得你說的零角度關機與變壓器沒有多大關系吧.不過這只是我的看法.你能不能解釋一下呢?
0
回復
jacki_wang
LV.11
11
2005-06-30 21:47
@jesker
其實你已經很專業了!
謝謝,不過我自己知道離專業還有很長的路等著我呢.
0
回復
全仝
LV.4
12
2005-06-30 21:51
@jesker
其實你已經很專業了!
QQ不對
0
回復
jesker
LV.3
13
2005-06-30 21:55
@全仝
QQ不對
11018674
0
回復
jacki_wang
LV.11
14
2005-06-30 21:55
@jesker
你也太謙虛了吧.你那“一半的經驗”怎么講?
只有5年啊, 哦,我那個是沒有風冷的.
0
回復
jesker
LV.3
15
2005-06-30 22:05
@jacki_wang
只有5年啊,哦,我那個是沒有風冷的.
你先說的溫升高是整機還是單變壓器啊?
0
回復
jacki_wang
LV.11
16
2005-06-30 22:06
@jesker
我覺得你說的零角度關機與變壓器沒有多大關系吧.不過這只是我的看法.你能不能解釋一下呢?
這個和輸出保持時間有關系啊,不同的角度關機會獲得不同的保持時間的.
0
回復
jesker
LV.3
17
2005-06-30 22:10
@jacki_wang
這個和輸出保持時間有關系啊,不同的角度關機會獲得不同的保持時間的.
哦!我想你說的是50HZ波形的零點吧?這個保持時間一般有兩種方法:1、增大高壓E-CAP.2、盡量減小Don.我不知道我說的對不對?你覺得呢?
0
回復
jacki_wang
LV.11
18
2005-06-30 22:11
@jesker
你先說的溫升高是整機還是單變壓器啊?
單變壓器啊,安規不過害得我要用高溫線啊
0
回復
jacki_wang
LV.11
19
2005-06-30 22:13
@jesker
哦!我想你說的是50HZ波形的零點吧?這個保持時間一般有兩種方法:1、增大高壓E-CAP.2、盡量減小Don.我不知道我說的對不對?你覺得呢?
對啊,但是用大的e-cap要錢啊,只好在變壓器上下手了啊.
0
回復
jesker
LV.3
20
2005-06-30 22:54
@jacki_wang
單變壓器啊,安規不過害得我要用高溫線啊
你的變壓器的Bmax是多少啊?你應該控制在0.15,甚至更低.如果還是不行那就只有考慮替變壓器散熱了.
0
回復
jacki_wang
LV.11
21
2005-06-30 23:05
@jesker
你的變壓器的Bmax是多少啊?你應該控制在0.15,甚至更低.如果還是不行那就只有考慮替變壓器散熱了.
用0.15線很燙啊, ETD的不好散熱吧?
0
回復
jesker
LV.3
22
2005-06-30 23:10
@jacki_wang
用0.15線很燙啊,ETD的不好散熱吧?
我是說你將變壓器的磁飽和度控制在0.15.不是將初級的線徑改成0.15.
0
回復
jesker
LV.3
23
2005-06-30 23:14
@jacki_wang
對啊,但是用大的e-cap要錢啊,只好在變壓器上下手了啊.
你還可以提高工作頻率.但是你的其它器件又得考慮溫升了.
0
回復
jacki_wang
LV.11
24
2005-06-30 23:15
@jesker
我是說你將變壓器的磁飽和度控制在0.15.不是將初級的線徑改成0.15.
是我沒有說清楚,是那樣會要很多圈,造成線很燙的.
0
回復
jesker
LV.3
25
2005-06-30 23:16
@jesker
你還可以提高工作頻率.但是你的其它器件又得考慮溫升了.
嘗試100KHz.
0
回復
jesker
LV.3
26
2005-06-30 23:16
@jacki_wang
是我沒有說清楚,是那樣會要很多圈,造成線很燙的.
磁芯選大一號.
0
回復
全仝
LV.4
27
2005-06-30 23:19
@jacki_wang
ETD34,TP4,自然冷卻,輸入180Vac~264Vac,正激70KHz,24V/10A最高環境溫度50度,要求溫升40度以內,高壓濾波電容220uF,輸出保持時間要求20mS@230Vac在零度角關機.請?jiān)O(shè)計參數,需要其它附加條件的請注明.
提高頻率100K左右,加大濾波電容,減小占空比.
0
回復
jacki_wang
LV.11
28
2005-06-30 23:20
@jesker
嘗試100KHz.
嗯,也許是個辦法.
0
回復
jacki_wang
LV.11
29
2005-06-30 23:21
@jesker
磁芯選大一號.
沒有空間
0
回復
jacki_wang
LV.11
30
2005-06-30 23:21
@全仝
提高頻率100K左右,加大濾波電容,減小占空比.
加大濾波電容要錢啊
0
回復
jesker
LV.3
31
2005-06-30 23:23
@jacki_wang
沒有空間
提高工作頻率.
0
回復
發