電源技術綜合區(qū)
三相輸入電源缺相時AC-DC開關電源能夠正常工作么?
三相輸入電源缺相時AC-DC開關電源能夠正常工作么?
前兩天做實驗的時候,偶然發(fā)現,三相380V輸入的開關電源,缺了一相,也就是只有兩根相線輸入的時候,電源的直流輸出并沒有什么變化,加上負載也是如此,哪位大俠有過這方面的經驗,透露一下,是不是三相輸入的開關電源在兩相的時候也可以正常工作,只是原來三相的輸入電流被集中到兩相上面去了?是否是原來的1.5倍?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ytdfwangwei
LV.8
2
2009-03-31 12:45
如果輸入沒有欠壓保護及缺相保護而設計的電壓余量比較大就可以工作
0
回復
提交
提示
yangping
LV.3
3
2009-03-31 14:13
@ytdfwangwei
如果輸入沒有欠壓保護及缺相保護而設計的電壓余量比較大就可以工作
開關電源不是電動機,為什么要設置缺相保護?
0
回復
提交
提示
yuyan
LV.9
4
2009-03-31 20:43
@yangping
開關電源不是電動機,為什么要設置缺相保護?
看一下,輸入交流是如何整流的?