關于緩沖電路
關于緩沖電路
本人要設計一款四路輸出的30W反激電源,我看很多電路圖都沒有畫MOS管的緩沖吸收電路,這個電路可以不用加嗎?在什么情況下可以不加?
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
老實和尚
LV.4
2
2009-04-15 22:33
Mos選的耐壓夠大就可以不用加啊
0
回復
提交
提示
sunflower666
LV.2
3
2009-04-16 10:14
@老實和尚
Mos選的耐壓夠大就可以不用加啊
這個耐壓夠大具體是指什么,我的意思是用什么計算方法來看其耐壓是否足夠大,從而決定是否加緩沖電路,我的耐壓選的600伏經過計算MOS管在關斷時承受的電壓是450V,這樣需要加緩沖電路嗎
0
回復
提交
提示
老實和尚
LV.4
4
2009-04-16 23:19
@sunflower666
這個耐壓夠大具體是指什么,我的意思是用什么計算方法來看其耐壓是否足夠大,從而決定是否加緩沖電路,我的耐壓選的600伏經過計算MOS管在關斷時承受的電壓是450V,這樣需要加緩沖電路嗎
那還要看你變壓器的漏感和Mos的Coss啊,遇到這兩者都比較大的情況下,關斷時的Spike會很大,之后才會是450的電壓
0
回復
提交
提示
sunflower666
LV.2
5
2009-04-17 14:30
@老實和尚
那還要看你變壓器的漏感和Mos的Coss啊,遇到這兩者都比較大的情況下,關斷時的Spike會很大,之后才會是450的電壓
我見有的電路圖直接在開關管原極和漏極之間串聯一個二極管來代替RCD緩沖電路,這樣也可以嗎?若是可以的話在什么情況下可以用二極管來代替,非常感謝!
0
回復
提交
提示
老實和尚
LV.4
6
2009-04-18 20:43
@sunflower666
我見有的電路圖直接在開關管原極和漏極之間串聯一個二極管來代替RCD緩沖電路,這樣也可以嗎?若是可以的話在什么情況下可以用二極管來代替,非常感謝!
這倒是沒見過,呵呵,水平有限啊