高壓線圈繞組在饒線的時候應該注意些什么???
高壓線圈繞組在饒線的時候應該注意些什么???我現在在饒一個8萬5千伏的線圈.有2萬8千多匝!!分兩段繞組.希望你們提出點建議.我以前做過一次.但沒有通過耐壓!!
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@isl-sz
**此帖已被管理員刪除**
分段是肯定的,分的段數和你分段這個段的寬窄我認為很重要。段窄些,那么層與層的電勢差就小。耐壓就更容易處理。其實高壓的變壓器常見的失效模式有三種:同一繞組匝間擊穿;不同繞組間擊穿;還有就是同一繞組雜間短路。
其中同一高壓繞組,匝間擊穿最容易放生的就是你的起頭線和同一繞組的不同層間線有交叉接觸,而絕緣隔離又沒有處理好;另外就是繞制時下層的起頭和上層的尾頭頭間電動勢過大,絕緣又未處理好,造成耐壓擊穿。
不同繞組間的隔離最好的辦法就是加大距離,像你這電壓這么高,距離要足夠。當然為了加強耦合,也可以采用初級一個套筒在里面,外邊在加套筒(壁的厚度要合適)。
還有就是同一繞組間短路,這個要注意所用材料的防護,因為我們這些高壓變壓器的高壓繞組大多電流很小,線很細,漆皮薄工藝難處理,很容易劃傷。為了安全也可以采用高壓特種漆包線,也是QA的 就是漆皮厚度要厚些,QA-3。這個你可以咨詢有關廠家。