關于接地

請教一下,我現在遇到了一個奇怪的問題,我的電源在實驗室是正常工作的,實驗室是放在木頭桌子上做實驗的,但是拿到另外一個地方,放在接地的鐵的工作臺上后,不打開開關,電源開關的燈就亮了,就是那種四個接頭,通電后就亮點那種開關,不知道是怎么回事,但是用的時候還是很正常的,但是沒開開關燈就亮,覺得是哪里不對勁了,我覺得是接地接地不對,我現在是220的接地端和電源機殼連到一起,請教一下一般的開關電源應該怎么接地呢?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
harry1982
LV.6
2
2009-04-22 13:28
你把你的電源和試驗臺上墊個絕緣板,然后在試試,看看燈還亮不.不亮了說明是機殼接大地的原因.
然后在考慮接地問題,看看他的鐵制試驗臺和交流電源是怎樣的關系.
0
回復
xjb37
LV.2
3
2009-04-22 14:17
最好把電源開關那部分電路圖貼出來看下.
0
回復
2009-04-22 15:29
X
0
回復
amtf1982
LV.4
5
2009-04-22 20:39
@harry1982
你把你的電源和試驗臺上墊個絕緣板,然后在試試,看看燈還亮不.不亮了說明是機殼接大地的原因.然后在考慮接地問題,看看他的鐵制試驗臺和交流電源是怎樣的關系.
好的,我明天試試
0
回復