變壓器設計的經歷,請大家跟貼好嗎?
100W,12v/8A,單管正激,200kHz, E21,做到第8個滿意:滿載輸出無風冷溫度穩定在50度以下.
300W,24V/12A, 雙管正激,50khz, ETD625, 做了10個.滿載輸出無風冷溫度穩定在68度.
變壓器設計的經歷,請大家跟貼好嗎?
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
@hitedu
個人觀點個人覺得,磁性器件的設計是真偄汶娫聪到y(tǒng)中最簡單的,因為我們通常都是冗余設計,就是說大一點,不是最優設計,電源的設計難點在于小信號分析,反饋的設計.但對于新手,這是最難得,首先考慮拓撲結構,不同的拓撲結構.實在功率不一樣,即使輸入,輸出相同,變壓器的設計亦不一樣,
說的對. 可是...
其實我已經是冗余設計了.如果按照磁性器件廠商的手冊,我的300瓦應該是輸出能力達到700瓦以上(工作條件相同).從市場上買得到的現成產品,似乎只有計算機電源中的變壓器功率共到家了,但還是沒有達到廠商的數據推薦的程度(400瓦).最后我要說明,我絕對是變壓器嫩手,電路經驗遠遠多于磁路.
其實我已經是冗余設計了.如果按照磁性器件廠商的手冊,我的300瓦應該是輸出能力達到700瓦以上(工作條件相同).從市場上買得到的現成產品,似乎只有計算機電源中的變壓器功率共到家了,但還是沒有達到廠商的數據推薦的程度(400瓦).最后我要說明,我絕對是變壓器嫩手,電路經驗遠遠多于磁路.
0
回復