奇怪的問題,馬達電纜長度對變頻器通訊的干擾.
開發一變頻器,整流后直流工作電壓可從40V到400V;不運行電機(不開通IGBT模塊),變頻器上的通訊模塊工作正常;
運行馬達時(直流電壓160V),如果馬達電纜的長度小于1.5米,通訊基本不受影響;超過3米開始有影響;越長,通訊越差;長于10米,基本無法通訊.
分別嘗試了將馬達電纜屏蔽層360度在變頻器單端接地,馬達單端接地,以及雙端接地;沒有任何幫助.
該如何解決這個問題呢? 多謝大家不吝賜教!
另外,如果把讓直流電壓低于60V并運行電機時,馬達電纜的長度對通訊的干擾明顯減弱.