愛克賽UPS技術論壇
各位朋友,希望和大家共同討論愛克賽UPS的技術和市場問題,如果有這個方面的話題希望我們共同討論.
全部回復(324)
正序查看
倒序查看
@海魂
請問POWERWARE9305機器的并機和9315的并機技術一樣嗎?也是采用的無線并幾技術嗎?能不能簡單的介紹一下無線并機技術.謝謝!
首先9315和9305都是采用了POWERWARE的專利并機技術,及無線并機,在并聯的UPS之間沒有通訊線.9305是芬蘭工廠的產品,9315是美國工廠的產品,9305的并機技術吸收了9315的技術優點,但是不完全一樣,9315可以并聯8臺,9305最多可以并聯4臺.
無線并機是并聯的歌臺UPS之間不需要通訊,只需要調節自己的輸出而達到同步,具體就是調節自身的電壓變化率和電流變化率來達到的.這都基于高速的數字處理技術來實現的.
無線并機是并聯的歌臺UPS之間不需要通訊,只需要調節自己的輸出而達到同步,具體就是調節自身的電壓變化率和電流變化率來達到的.這都基于高速的數字處理技術來實現的.
0
回復
@?;?/div>
請問POWERWARE9305機器的并機和9315的并機技術一樣嗎?也是采用的無線并幾技術嗎?能不能簡單的介紹一下無線并機技術.謝謝!
采用獨特的“熱同步”直接并機技術,在各UPS單機之間無需通信電纜來傳遞實時信號,就可以實現并機的“均流”和“同步”控制.對于并機系統中的UPS,它們都處于完全“平等”的調控狀態之中.采用獨特的“小步長、高頻度”同步相位調制法.每臺UPS能“智能”地將位于并機系統的各臺UPS的同步跟蹤調到最佳狀態(彼此之間的相位差幾乎為零),且實時動態地調節所帶的負載百分比.實現高精度的負載均分,并在逆變器萬一發生故障時,將有故障的UPS迅速、可靠地從并機系統中脫機,從而確保并機系統繼續向用戶提供高質量的逆變器電源.并機系統的負載電流“均流”不均衡度小于2%(實際的環流幾乎為零).正是有這種獨特的產品設計,才使得Powerware的系統產品成為高可靠性的UPS電源.
0
回復
@愛克賽ups
采用獨特的“熱同步”直接并機技術,在各UPS單機之間無需通信電纜來傳遞實時信號,就可以實現并機的“均流”和“同步”控制.對于并機系統中的UPS,它們都處于完全“平等”的調控狀態之中.采用獨特的“小步長、高頻度”同步相位調制法.每臺UPS能“智能”地將位于并機系統的各臺UPS的同步跟蹤調到最佳狀態(彼此之間的相位差幾乎為零),且實時動態地調節所帶的負載百分比.實現高精度的負載均分,并在逆變器萬一發生故障時,將有故障的UPS迅速、可靠地從并機系統中脫機,從而確保并機系統繼續向用戶提供高質量的逆變器電源.并機系統的負載電流“均流”不均衡度小于2%(實際的環流幾乎為零).正是有這種獨特的產品設計,才使得Powerware的系統產品成為高可靠性的UPS電源.
怎么聯系你兄臺
0
回復
@愛克賽ups
本帖是專注大型UPS技術論壇,不局限于愛克賽UPS,希望大家共同來討論.
“熱同步”并機技術,當兩臺UPS在執行并機操作時,不需要互相獲取對方的實時的輸出頻率,相位,電壓,電流等參數信息,就能達到相互鎖相同步并均勻分擔負載電流的目的.這種并機技術在強大的微處理器的“直接數字合成”技術和自適應調控”功能的支持下,只需要自己關注自己的輸出電壓,電流及相位,就可達到輸出同步跟蹤并均分負載電流以及在萬一某臺UPS出故障時,將這臺“出故障的UPS”從并機系統中快速“脫機”等調控功能(執行“選擇性脫機跳閘”操作),從而將UPS的并機概念提高到一個嶄新的高度.該技術的好處在于,由于無需在兩臺UPS之間配備信號通訊電纜,完全避免了在傳統的并機技術中所常見因采用相對脆弱的多芯扁平通信電纜而帶來的“瓶頸”型的“公共故障點”的問題.
0
回復
@愛克賽ups
關于效率優選功能:愛克賽UPS具有效率優選功能,及通過人機界面設置,可以設置為市電優先,即靜態旁路優先.在市電輸入足夠好的情況下,UPS工作在靜態旁路狀態,UPS處于工作但不帶載,這個時候冷卻風扇是不工作的,所以這個時候效率的損失比較小,聲音也很小,當UPS檢測到市電輸入不能滿足負載對供電質量的要求的時候,UPS會自動轉到在線工作狀態.在電力能源緊張的今天,這一節能功能非常具有意義.
你們好,也是做這個的,但是剛開始,一切皆為0,幫忙怎么樣,我什么都不會,發了心里又在想,那些人肯定這么說:什么也不會來這么裝什么可憐,滾一去"這也太沒有面子,太沒有自尊了吧,可我還是到來了,可真是的,哎,我是真的屬于笨蛋級的人物
0
回復
@大信電源
你們好,也是做這個的,但是剛開始,一切皆為0,幫忙怎么樣,我什么都不會,發了心里又在想,那些人肯定這么說:什么也不會來這么裝什么可憐,滾一去"這也太沒有面子,太沒有自尊了吧,可我還是到來了,可真是的,哎,我是真的屬于笨蛋級的人物
你好,愿和你交個朋友!最近我也在忙一個電源,由于沒有這方面的經驗,一開始的思路走錯了,又要重新來過,本來看這網上的好人還蠻多的,請教了一些基本上天天都這個網溜達的人,還有一個好像是版主,我也不是希望他們給個具體的電路,源程序什么的,就希望能給我指點一個方向,但卻沒一個人回應!和你相同的感受,交個朋友!現在我們不懂,但不代表將來!
0
回復
@rrrrr1234
你好,愿和你交個朋友!最近我也在忙一個電源,由于沒有這方面的經驗,一開始的思路走錯了,又要重新來過,本來看這網上的好人還蠻多的,請教了一些基本上天天都這個網溜達的人,還有一個好像是版主,我也不是希望他們給個具體的電路,源程序什么的,就希望能給我指點一個方向,但卻沒一個人回應!和你相同的感受,交個朋友!現在我們不懂,但不代表將來!
你們說的對,今天不懂不等于明天還是不懂,我和你們一樣也什么都不懂,不過每個給我指點的人我都會很感激,沒有給我指點的人我也不會說他們什么,一個方面也許是他們也不知道,或則是他們本來太忙,他們沒有義務告訴我什么.希望能和你們共同學習.
0
回復