請教關于變壓器安全隔離的問題

我們現在在做一款變壓器,EI的,需要做GS認證,是隨機去測的,變壓器跟一個泵連在一起,輸入為230V,輸出12V. 用王字型骨架,初級和次級間的壁厚1.2mm.爬電距離4mm.

但是做項目的工程師說隔壁要2mm厚,爬電要6mm.是這樣嗎?
請指教!
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2005-08-13 14:19
用王字型的做230V輸入的變壓器是不符合安規要求的.為何不用抽屜式的呢?
0
回復
lierry
LV.2
3
2005-08-15 18:23
@七年之癢
用王字型的做230V輸入的變壓器是不符合安規要求的.為何不用抽屜式的呢?
謝謝!
為什么會這樣的呢,那么王字性的一般用在什么地方
0
回復
2005-08-15 21:34
@lierry
謝謝!為什么會這樣的呢,那么王字性的一般用在什么地方
如果是100---120V輸入可以使用王字型的.
0
回復
lierry
LV.2
5
2005-08-25 14:19
@七年之癢
如果是100---120V輸入可以使用王字型的.
謝謝!

現在又有新的問題了,我們發現輸入230V,輸出12V 20A的變壓器成本太高了,請問如果改用開關電源成本是不是會降下來呢?