電源技術綜合區
UPS輸出容量為4kVA,功率因數0.8,那我能帶4kW的電阻負載嗎?
UPS輸出容量為4kVA,功率因數0.8,那我能帶4kW的電阻負載嗎?
UPS的功率因數什么意思?我覺得只要負載電流不超過額定電流(4kVA/220V=18.2A)就行了吧?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
winstone
LV.5
2
2005-08-13 12:32
只有負載功率因數為0.8時可出滿載,其它的要降容使用.
0
回復
提交
提示
dian
LV.1
3
2005-08-13 23:55
不能帶4kw,因為UPS的功率因數為-0.8,只有負載的功率因數為+0.8時,UPS才能輸出4KW,對于功率因數為1的電阻負載,只能輸出80%的功率.具體的計算可以把UPS等效為有輸出內阻的電壓源,按照電路原理,只有負載電阻的阻抗與電壓源內阻為互為共軛復數時,輸出功率為最大.
0
回復
提交
提示
chenrui007
LV.5
4
2005-08-14 20:08
可以輸出4kw的純電阻負載功率.UPS 設計時滿功率4kw,過載保護時一般都超過120%-125%,只要它不保護性停機,都是沒有問題的.
0
回復
提交
提示
東方電源
LV.5
5
2005-08-15 11:01
@chenrui007
可以輸出4kw的純電阻負載功率.UPS設計時滿功率4kw,過載保護時一般都超過120%-125%,只要它不保護性停機,都是沒有問題的.
你所算的是輸入的電流而不是輸出的電流
0
回復
提交
提示
chenrui007
LV.5
6
2005-08-15 19:53
@東方電源
你所算的是輸入的電流而不是輸出的電流
我只是說UPS的輸出功率,我并沒有提到輸出或輸入電流.我做過幾年UPS ,我們只標UPS在電池工作范圍內的輸出純電阻負載的額定值當做其輸出容量即KVA.當負載的功率因素不為1時按功率因素計算.過載保護為額定值的125%.
0
回復
提交
提示
東方電源
LV.5
7
2005-08-16 08:54
@chenrui007
我只是說UPS的輸出功率,我并沒有提到輸出或輸入電流.我做過幾年UPS,我們只標UPS在電池工作范圍內的輸出純電阻負載的額定值當做其輸出容量即KVA.當負載的功率因素不為1時按功率因素計算.過載保護為額定值的125%.
chenrui007
不好意思,你誤會了.