這個是經驗值吧?
有沒有不同環境和條件得電流密度經驗啊?
斑竹,求助啊
電流密度怎么選擇?斑竹
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系
不同厚度不同寬度的銅箔的載流量見下表:
銅皮厚度35um 銅皮厚度50um 銅皮厚度70um
銅皮t=10 銅皮t=10 銅皮t=10
電流A寬度mm 電流A寬度mm 電流A寬度mm
6.00 2.50 5.10 2.50 4.50 2.50
5.10 2.00 4.30 2.00 4.00 2.00
4.20 1.50 3.50 1.50 3.20 1.50
3.60 1.20 3.00 1.20 2.70 1.20
3.20 1.00 2.60 1.00 2.30 1.00
2.80 0.80 2.40 0.80 2.00 0.80
2.30 0.60 1.90 0.60 1.60 0.60
2.00 0.50 1.70 0.50 1.35 0.50
1.70 0.40 1.35 0.40 1.10 0.40
1.30 0.30 1.10 0.30 0.80 0.30
0.90 0.20 0.70 0.20 0.55 0.20
0.70 0.15 0.50 0.15 0.20 0.15
注1 用銅皮作導線通過大電流時銅箔寬度的載流量應參考表中的數值
降額50%去選擇考慮
