關于開關電源上的X電容,Y電容問題有什么作用啊啊,一定的要嗎?
可以用其他的電容替代嗎?請高手指點指點啊
關于開關電源上的X電容,Y電容問題
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@木棉花開
X電容常用在電源輸入部分的L和N線之間,Y電容常用在電源輸入部分的L線到大地,N線到大地,以及一次側地與二次側地之間,其主要作用是EMI,那為什么不用其它濾波效果一樣的電容呢?那時因為X電容和Y電容都是經過特殊安規認證的電容,電容內部有足夠的安全絕緣距離,而普通電容卻沒有特殊安規認證,你看看X電容和Y電容是不是都放在安全距離比較寬的比較危險的地方呢?比如一次側地與二次側地之間!我知道的就這么多,如有不對的地方請大家指正!!
十分感謝你的答復
我有所 了解了
我有所 了解了
0
回復
@木棉花開
X電容常用在電源輸入部分的L和N線之間,Y電容常用在電源輸入部分的L線到大地,N線到大地,以及一次側地與二次側地之間,其主要作用是EMI,那為什么不用其它濾波效果一樣的電容呢?那時因為X電容和Y電容都是經過特殊安規認證的電容,電容內部有足夠的安全絕緣距離,而普通電容卻沒有特殊安規認證,你看看X電容和Y電容是不是都放在安全距離比較寬的比較危險的地方呢?比如一次側地與二次側地之間!我知道的就這么多,如有不對的地方請大家指正!!
請教:Y電容的耐壓值怎么確定?應遵循什么樣的規則呢?謝謝!
0
回復
一個好的電源,就必須要用到X Y電容,這樣不但可以抗電網干擾,還可以防止電源對電網進行干擾,CX1、CX2為差模電容,L1為共模電感,CY1、CY2為共模電容,它們分別對共、差模干擾有較強的衰減作用.
CX容量不宜過大,一般在0.01---0.1uF之間.電容類型為陶瓷電容或聚酯薄膜電容,耐壓值一般選用275-280V的.
考慮到漏電流的安全規范,CY電容量大小受到限制,一般為2.2—3300pF,電容類型一般瓷片電容,使用中應該注意在高頻工作時電容CY與引線電感的諧振效應.耐壓值一般選用400V的.
CX容量不宜過大,一般在0.01---0.1uF之間.電容類型為陶瓷電容或聚酯薄膜電容,耐壓值一般選用275-280V的.
考慮到漏電流的安全規范,CY電容量大小受到限制,一般為2.2—3300pF,電容類型一般瓷片電容,使用中應該注意在高頻工作時電容CY與引線電感的諧振效應.耐壓值一般選用400V的.
0
回復