久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
一個關于電源安規的問題
一個關于電源安規的問題
開關電源分DC和AC部分,在結構設計上,如果讓人能碰到AC部分肯定不允許的.那DC呢,是否也是安規所禁止的接觸的.如果有一個電源有金屬鐵殼,它的DC輸出是公pin(48V),這樣人就可能碰到,這是不是存在安規的問題?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
木棉花開
LV.2
2
2005-09-12 11:46
低于60Vdc的電壓,安規上認為是安全的,不過如果輸出的總的VA值超過240VA的話,人也是不能接觸的!
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
3
2005-10-26 12:01
@木棉花開
低于60Vdc的電壓,安規上認為是安全的,不過如果輸出的總的VA值超過240VA的話,人也是不能接觸的!
如果是家電充電器也48V也是不可以的
0
回復
提交
提示
wpewpe
LV.2
4
2005-10-26 14:33
<=71vdc 是安全的
240va也是必須follow的
不過還有些試驗需要做
如判斷是不是selv電路
如不是也不行
(個人觀點,僅供參考)
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
5
2005-10-26 15:16
@青萍之末
如果是家電充電器也48V也是不可以的
首先要定義電源的使用范圍, 配IT產品和配家電產品的電源有不同的要求. 以配IT產品的電源為例
42.4Vpeak和60Vd.c.以下的電壓都是安全的.而且在單點故障情況下(0.2秒之后)也要滿足限值的輸出才可以接觸.當然可接觸部分的能量也有限制, 不能大于240VA
0
回復
提交
提示
jaksom
LV.4
6
2005-10-26 15:28
AC/DC power, if it below 48v ( avl )don't accept
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
7
2005-10-26 15:31
@jaksom
AC/DCpower,ifitbelow48v(avl)don'taccept
你可以讓輸出做到加強絕緣, 沒問題的
0
回復
提交
提示
工程師都在看
客戶改了一個電阻就炸機?原因并沒有那么簡單
Chris·
80w反激rcd鉗位問題請教
軒。
100-1000Vdc寬范圍輸入高壓帶隔離DC電源
ly4171
尋求2KW的48V轉12V或者24V DC TO DC成熟方案
youlianli
鐵硅鋁磁環做PFC電感電流波形問題,請教論壇大神給與指導意見
dy-h6Ti4age
精華推薦
換一換
立
即
發
帖