這個變壓器不是我設計的,并不認同這個參數,但是偏偏可以正常工作,百思不得其解.
變壓器需要滿足 輸入176-264VAC(無PFC),輸出12V/8A.
單說變壓器感量.
EC40 磁芯,初級54匝,次級9.5匝.開關頻率FSW=60kHZ,周期T=16.7uS. DCM模式.
輸出整流管算0.5V壓降,堆橋整流乘的系數,假設1.3
那么,在176VAC時,具有最大導通時間TMAX:
176*1.3*TMAX=12.5*(T-TMAX)*54/9.5 =》最大占空比,TMAX/T=0.24
最大導通時間TMAX=4uS.
感量為L(zhǎng)=700uH.
所以,可以傳送的最大功率為:0.5*L*(176*1.3*TMAX/L)*(176*1.3*TMAX/L)*FSW=36W,可是,實際測試,卻可以在176VAC輸入時,輸出帶載12V/8A,為什么?
次級損耗假設為4W,那么實際傳輸的功率?00W.怎么傳輸過來的呢?
反激,理論上輸出40W的變壓器,為什么可以輸出100W?望幫助,謝謝.
全部回復(4)
正序查看
倒序查看