隔直電容問題
請教高手,220V交流輸入,全橋電路的隔直電容耐壓選擇多少合適呢?按照母線電壓,我想選擇630V的應該足夠了,但是630V電壓的電容容量又太小.按照電路說,這個電容應該是和變壓器原邊串聯的,他只是分到了一部分的電源母線電壓,那么這個電容的耐壓到底選擇多少合適呢?
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@amtf1982
我用的是3526,電壓型的,電流型的沒用過,不太熟悉,調起來估計比較麻煩,
1、電流型外圍電路已經十分成熟,像3895用在大功率電源上,已經很長時間了,3846則跟3842類電路差不多,調起來沒什么麻煩.
2、那個電容見過很久以前半橋上用過,耐壓忘了,不過全橋上用那種暗紅色的獨石電容,應該還是能找到合適的.對這個電容我沒經驗,看別的哥哥吧.
2、那個電容見過很久以前半橋上用過,耐壓忘了,不過全橋上用那種暗紅色的獨石電容,應該還是能找到合適的.對這個電容我沒經驗,看別的哥哥吧.
0
回復
@化雪
1、電流型外圍電路已經十分成熟,像3895用在大功率電源上,已經很長時間了,3846則跟3842類電路差不多,調起來沒什么麻煩. 2、那個電容見過很久以前半橋上用過,耐壓忘了,不過全橋上用那種暗紅色的獨石電容,應該還是能找到合適的.對這個電容我沒經驗,看別的哥哥吧.
峰值電流型是不可以加革職電容的,也沒必要.
暗紅色是cbb,不是獨石
暗紅色是cbb,不是獨石
0
回復