EPS分有消防用的EPS和照明用的EPS,據說消防用的UPS就是充電器+變頻器技術,知各位師兄妹,可否探討EPS的技術?
全部回復(8)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
gaoweiguo
LV.2
2
2005-09-22 11:12
是的,消防用的又分變頻動力和三相混合負載兩種
0
回復
提交
提示
lyx100
LV.4
3
2005-09-22 16:00
謝謝gaoweiguo.
0
回復
提交
提示
lyx100
LV.4
4
2005-09-22 16:03
@lyx100
謝謝gaoweiguo.
同一大廈里,是否照明用的EPS和消防用的EPS要分開?能否共用?
0
回復
提交
提示
suncn968
LV.3
5
2005-09-22 19:56
@lyx100
同一大廈里,是否照明用的EPS和消防用的EPS要分開?能否共用?
這是兩個不同的系統絕對應該分開的.
0
回復
提交
提示
lhj540
LV.1
6
2005-09-24 08:40
@suncn968
這是兩個不同的系統絕對應該分開的.
可以不分開,不分開就是EPS廠家所說的混合型EPS,其實消防上的EPS本來就有消防應急和消防動力.都是消防產品.但為了減小EPS在應用中發生故障時造成的危害,EPS工程人員推薦將照明和動力分開,并且將動力設備的EPS配置為:一對一的方式,即一臺動力設備配置一臺EPS,這樣,可降低EPS故障是造成的影響.EPS主機的選型也可以小許多,有助于減小投資成倍本.不知我說的對否?
0
回復
提交
提示
lyx100
LV.4
7
2005-09-24 23:43
@lhj540
可以不分開,不分開就是EPS廠家所說的混合型EPS,其實消防上的EPS本來就有消防應急和消防動力.都是消防產品.但為了減小EPS在應用中發生故障時造成的危害,EPS工程人員推薦將照明和動力分開,并且將動力設備的EPS配置為:一對一的方式,即一臺動力設備配置一臺EPS,這樣,可降低EPS故障是造成的影響.EPS主機的選型也可以小許多,有助于減小投資成倍本.不知我說的對否?
同意lhj540,謝謝.
0
回復
提交
提示
yuhh
LV.5
8
2005-10-08 15:42
@lhj540
可以不分開,不分開就是EPS廠家所說的混合型EPS,其實消防上的EPS本來就有消防應急和消防動力.都是消防產品.但為了減小EPS在應用中發生故障時造成的危害,EPS工程人員推薦將照明和動力分開,并且將動力設備的EPS配置為:一對一的方式,即一臺動力設備配置一臺EPS,這樣,可降低EPS故障是造成的影響.EPS主機的選型也可以小許多,有助于減小投資成倍本.不知我說的對否?
同意
0
回復
提交
提示
yangfandy
LV.3
9
2005-10-19 15:19
@yuhh
同意
不同意,這樣成本太高,還有配電間位置本來就很小,這樣雖保險,但甲方是不可能同意那么的麻煩和高成本