逆變/光伏/并網
逆變器能不能做成寬電壓輸入的?
逆變器能不能做成寬電壓輸入的?
比如48-72V電池輸入,甚至到96V輸入
可以嗎?成本會不會漲很多?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
eboy
LV.4
2
2009-09-07 20:59
可以的,做成DC-DC-AC,一般輸入電壓最低和最高比例可以達到1:3.前級脈寬控制穩壓輸出就可以了,不過功率要控制好
0
回復
提交
提示
cnchip
LV.4
3
2009-09-07 23:48
@eboy
可以的,做成DC-DC-AC,一般輸入電壓最低和最高比例可以達到1:3.前級脈寬控制穩壓輸出就可以了,不過功率要控制好
哇,原來還真可以這樣啊,非常感謝!