請教一個有關漏電流互感器磁芯的問題

我初接觸漏電流互感器,在選磁芯的問題上遇到了難題望前輩們給予指導.
我制作時用的是性能比較好的坡莫合金磁芯制作出來之后發到用戶手中卻不能滿足要求,經過了解才知道漏電流互感器有專用的坡莫合金磁芯,請教前輩們這兩種磁芯有什么區別?
用戶要求初級輸入電流10mA,次級并聯10K電阻輸出峰-峰值電壓25-35mV,在測試過程中,我用高精度電流源輸入電流10mA,次級并聯10K的電阻輸出電壓為28mV.我不知道我的測試方法正確與否,還是漏電流互感器有特殊的測試方法,望老師給予指點.學生感激不盡,謝謝!
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2005-10-03 20:28
我們公司也用漏電流互感器,是在自己的測試臺上測試,在下也很想了解如何用儀器進行檢測,至于磁芯用坡莫合金的,應該是為了保證互感器的靈敏度吧.
0
回復