關於三相變壓器
對三相變壓器有了解的可以進來交流一下
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@yuechen
只有0.5 ̄0.7mA左右,是不是當我將三相變壓器作了連接後再進行耐壓測試漏電流會不一樣.(同樣的問題,我使用針式耐壓機,直接調到3000V,Hi-potNG,但是使用華儀的數顯式就可以過,請問是什麼原因,是因不瞬間沖擊電流太大)
多大的變壓器,0.5~0.7mA的漏電流要求是客戶要求嗎?漏電流測試限定可適當放大一點;連接后對鐵芯的漏電流肯定會增大,等效電容也會增加,瞬間沖擊電流也增大很多;標準的測試方法是電壓逐步增大到設定值值,你試試看.
0