久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

APC SL40KH 按正常操作啓動后長鳴,哪位大俠指點一下.謝謝!

開機步驟
1.打開UPS前面板和頂蓋(只有SL10KH和SL20KH才需要打開頂蓋).
2.合上交流電,Silcon 顯示器顯示: 中文注釋
System type:XXX 系統型號:XXX
XXXKVA-XXX XXXKVa-XXX
3.等待大約10秒鐘后顯示器顯示:
stop charge DC 直流電容充電停止:是
capacitors: Yes
4.按鍵盤上C鍵顯示器顯示:
start charge DC 直流電容充電啟動:是
capacitors: Yes
5.按鍵盤上#鍵顯示器顯示:
Data stored 數據存貯
6.等待1秒鐘顯示器顯示:
start charge DC 直流電容充電啟動:是
capacitors: Yes
7.等待1分鐘左右顯示器顯示:
Insert fuse or close MCB 插入保險或合上空氣開關
SL10KH&SL20KH:立即合上F020和 F021及MCCB內開關;
SL40KH-SL480KH:立即合上MCCB內開關
8.一段短延時之后顯示器顯示:
System OFF 系統關機
9.按綠色按鈕“ON” 顯示器顯示:
Normal operation 正常運行
Load Power xx% 負載xx%
10.檢測顯示器上綠燈亮(指示無故障){來到這裏長鳴,鬱悶}
11.合上前面板和頂蓋
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
專修ups
LV.4
2
2009-11-06 08:42
查看報警日志有否報警信息,這APC秀康的開機操作就是這樣的了,完全正確,另外你可以進行重起復位一下也有時能夠解決,我有一次修復一臺秀康10KVA的,因為是并機,總是并不起來,重起后就可以!據我維修幾臺APC的經驗,前陣修一臺60KVA的,如果是各部份正常的話,就不會有報警的,所以有必要檢測一下,有什么地方不正常!
0
回復
miky1188
LV.6
3
2009-11-07 20:42
@專修ups
查看報警日志有否報警信息,這APC秀康的開機操作就是這樣的了,完全正確,另外你可以進行重起復位一下也有時能夠解決,我有一次修復一臺秀康10KVA的,因為是并機,總是并不起來,重起后就可以!據我維修幾臺APC的經驗,前陣修一臺60KVA的,如果是各部份正常的話,就不會有報警的,所以有必要檢測一下,有什么地方不正常!
謝謝!后來查濾波板,電容鼓起來了,再查其它的看有沒有問題.
0
回復
專修ups
LV.4
4
2009-11-09 12:20
@miky1188
謝謝!后來查濾波板,電容鼓起來了,再查其它的看有沒有問題.
真的很厲害, 工程師不是浪得虛名的,這APC的機器是有點難搞的,市場上這方面的資料還不多呢!!
0
回復
apc維修
LV.3
5
2009-12-08 11:26
APC問題咨詢我   QQ394293267   有備件
0
回復
專修ups
LV.4
6
2009-12-08 20:48
@apc維修
APC問題咨詢我  QQ394293267  有備件
有備板就能夠搞得定啊?
那用戶只要買這板回來就可以自己搞了的啊!!這個好像不單是有備板備件就可以解決的了!
記得我前陣修一臺APCSL60KVA的,APC廣州辦事處的,換了好幾塊板上去啊,還不是一樣沒有搞定!
0
回復
sybjstk
LV.4
7
2010-01-23 20:18
@專修ups
有備板就能夠搞得定啊?那用戶只要買這板回來就可以自己搞了的啊!!這個好像不單是有備板備件就可以解決的了!記得我前陣修一臺APCSL60KVA的,APC廣州辦事處的,換了好幾塊板上去啊,還不是一樣沒有搞定!
北方山特動力科技有限公司愿為你排憂解難,業務電話:13190057473.QQ:327469399
0
回復
sxy6221
LV.3
8
2010-01-26 09:41
@專修ups
有備板就能夠搞得定啊?那用戶只要買這板回來就可以自己搞了的啊!!這個好像不單是有備板備件就可以解決的了!記得我前陣修一臺APCSL60KVA的,APC廣州辦事處的,換了好幾塊板上去啊,還不是一樣沒有搞定!

我以前也遇到過,

0
回復
miky1188
LV.6
9
2010-01-26 11:56
@sxy6221
我以前也遇到過,
已經搞定.謝謝各位的指點.

最后查到損壞的是 AC contactor.



脩改錯字.
0
回復