開機步驟
1.打開UPS前面板和頂蓋(只有SL10KH和SL20KH才需要打開頂蓋).
2.合上交流電,Silcon 顯示器顯示: 中文注釋
System type:XXX 系統型號:XXX
XXXKVA-XXX XXXKVa-XXX
3.等待大約10秒鐘后顯示器顯示:
stop charge DC 直流電容充電停止:是
capacitors: Yes
4.按鍵盤上C鍵顯示器顯示:
start charge DC 直流電容充電啟動:是
capacitors: Yes
5.按鍵盤上#鍵顯示器顯示:
Data stored 數據存貯
6.等待1秒鐘顯示器顯示:
start charge DC 直流電容充電啟動:是
capacitors: Yes
7.等待1分鐘左右顯示器顯示:
Insert fuse or close MCB 插入保險或合上空氣開關
SL10KH&SL20KH:立即合上F020和 F021及MCCB內開關;
SL40KH-SL480KH:立即合上MCCB內開關
8.一段短延時之后顯示器顯示:
System OFF 系統關機
9.按綠色按鈕“ON” 顯示器顯示:
Normal operation 正常運行
Load Power xx% 負載xx%
10.檢測顯示器上綠燈亮(指示無故障){來到這裏長鳴,鬱悶}
11.合上前面板和頂蓋
APC SL40KH 按正常操作啓動后長鳴,哪位大俠指點一下.謝謝!
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@專修ups
查看報警日志有否報警信息,這APC秀康的開機操作就是這樣的了,完全正確,另外你可以進行重起復位一下也有時能夠解決,我有一次修復一臺秀康10KVA的,因為是睠,總是并不起來,重起后就可以!據我維修幾臺APC的經驗,前陣修一臺60KVA的,如果是各部份正常的話,就不會有報警的,所以有必要檢測一下,有什么地方不正常!
謝謝!后來查濾波板,電容鼓起來了,再查其它的看有沒有問題.
0
回復