象這種功率超過100KW的大功率電鍍電源,都要用幾組全橋來并機。一組全橋的功率最大到多少封頂?
一組水冷全橋能出100KW???有沒有成功運行的實例?
380V輸入的交流側(cè)電流要到180A,用多大的整流橋?
IGBT處的電流要達到240A,用多大的模塊?
要用多長的水冷散熱器呀!太多的問題。
感覺太危險了。
有無聯(lián)系方式,聊聊。
做出來沒?最后是怎么定的?用了幾個橋,幾個變壓器?
主變壓器用3只,這是用了1個全橋還是3個全橋?
我理解你的意思是3個全橋,每個橋用200A整流橋,400A IGBT。這樣的話,每個橋出36KW,比較合理,安全!但好像用400A IGBT大了,用300A IGBT就已經(jīng)和很大了。
大俠,這樣的話,IGBT的額定電流240A,用400A IGBT留的裕量也不大;
變壓器用3個沒什么問題。
整流橋基本上是滿負荷運行,好像不行。