6000A/18V電鍍電源

小弟現要要做一臺6000A/18V的電鍍電源,請各位大師指點一下,變壓器要怎么做.我想用12個變壓器分3組全橋,4個變壓器一個全橋,每個變壓器出500安,次級并聯.我的磁環是124*60*40(外徑,內徑,高度),這個磁環一個能傳輸多少功率?次級一匝能不能出18V,初級是33匝.還請各位大哥指教?不勝感激!
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
hongli-py
LV.3
2
2009-11-02 15:37
你工作頻率多少?如果輸出18V初級22匝夠了.
0
回復
2009-11-02 16:11
@hongli-py
你工作頻率多少?如果輸出18V初級22匝夠了.
我的驅動頻率是18KHz.不知道初級用22匝是否可靠?一組4個變壓器,出2000安,請問要用多大的隔直電容?要幾個電容并聯?
0
回復
gpdy
LV.3
4
2009-11-03 08:18
@風的季節
我的驅動頻率是18KHz.不知道初級用22匝是否可靠?一組4個變壓器,出2000安,請問要用多大的隔直電容?要幾個電容并聯?
22匝沒問題,你是做水冷的還是風冷的啊!
0
回復
2009-11-04 07:46
@gpdy
22匝沒問題,你是做水冷的還是風冷的啊!
我做風冷.
0
回復
savage18
LV.2
6
2009-11-04 17:31
@風的季節
我做風冷.
磁環是什么材資的這很重要.看它單匝飽和電壓是多少.你試下用26匝或24
0
回復
2009-11-04 21:19
@savage18
磁環是什么材資的這很重要.看它單匝飽和電壓是多少.你試下用26匝或24
謝謝各位大師,我的是鐵氧體磁芯,如何算那個單匝飽和電壓?
0
回復
2009-11-07 19:28
@風的季節
謝謝各位大師,我的是鐵氧體磁芯,如何算那個單匝飽和電壓?
路過
0
回復
2009-11-08 10:25
@number-one
路過
才104個千瓦!不算大!
0
回復
2009-11-08 11:32
@number-one
才104個千瓦!不算大!
是的,不是很大,不過也不算太小了,不知道怎么做好一點,想過幾個方案.
0
回復
number-one
LV.4
11
2009-11-08 12:08
@風的季節
是的,不是很大,不過也不算太小了,不知道怎么做好一點,想過幾個方案.
哦!578190627可以交流
0
回復
qiyun
LV.1
12
2009-11-10 15:09
我們曾經給客戶供應過幾臺6000A18V的鋁氧化電源,運行可靠,節電明顯.如有問題可以加QQ:674522326
0
回復
savage18
LV.2
13
2009-11-14 17:52
@風的季節
謝謝各位大師,我的是鐵氧體磁芯,如何算那個單匝飽和電壓?
用鐵基納米晶鐵芯磁環,最多4組變壓器可以實現
0
回復
2009-12-30 15:33
@qiyun
我們曾經給客戶供應過幾臺6000A18V的鋁氧化電源,運行可靠,節電明顯.如有問題可以加QQ:674522326

象這種功率超過100KW的大功率電鍍電源,都要用幾組全橋來并機。一組全橋的功率最大到多少封頂?

0
回復
fsqianfeng
LV.4
15
2009-12-30 23:12
@shiqiaoshuang
象這種功率超過100KW的大功率電鍍電源,都要用幾組全橋來并機。一組全橋的功率最大到多少封頂?
6000A/18V用單組就可以(水冷),風冷就用兩組。
0
回復
2009-12-31 10:03
@fsqianfeng
6000A/18V用單組就可以(水冷),風冷就用兩組。

一組水冷全橋能出100KW???有沒有成功運行的實例?


380V輸入的交流側電流要到180A,用多大的整流橋?


IGBT處的電流要達到240A,用多大的模塊?


要用多長的水冷散熱器呀!太多的問題。


感覺太危險了。


有無聯系方式,聊聊。

0
回復
2009-12-31 10:04

做出來沒?最后是怎么定的?用了幾個橋,幾個變壓器?

0
回復
fsqianfeng
LV.4
18
2010-01-01 21:45
@shiqiaoshuang
一組水冷全橋能出100KW???有沒有成功運行的實例?380V輸入的交流側電流要到180A,用多大的整流橋?IGBT處的電流要達到240A,用多大的模塊?要用多長的水冷散熱器呀!太多的問題。感覺太危險了。有無聯系方式,聊聊。
主變壓器三只,整流橋用200A的,IGBT用400A的
0
回復
2010-01-04 09:34
@fsqianfeng
主變壓器三只,整流橋用200A的,IGBT用400A的

主變壓器用3只,這是用了1個全橋還是3個全橋?


我理解你的意思是3個全橋,每個橋用200A整流橋,400A IGBT。這樣的話,每個橋出36KW,比較合理,安全!但好像用400A IGBT大了,用300A IGBT就已經和很大了。

0
回復
fsqianfeng
LV.4
20
2010-01-04 22:04
@shiqiaoshuang
主變壓器用3只,這是用了1個全橋還是3個全橋?我理解你的意思是3個全橋,每個橋用200A整流橋,400AIGBT。這樣的話,每個橋出36KW,比較合理,安全!但好像用400AIGBT大了,用300AIGBT就已經和很大了。
主變壓器三只,200A整流橋一只,IGBT400A/1200V二只,一個橋搞定。
0
回復
2010-01-05 09:13
@fsqianfeng
主變壓器三只,200A整流橋一只,IGBT400A/1200V二只,一個橋搞定。

大俠,這樣的話,IGBT的額定電流240A,用400A IGBT留的裕量也不大;


變壓器用3個沒什么問題。


整流橋基本上是滿負荷運行,好像不行。


0
回復
2010-02-26 22:09
@shiqiaoshuang
做出來沒?最后是怎么定的?用了幾個橋,幾個變壓器?
已經交貨了,還是用我最先說的那個方案,4個全橋各自獨立,其中一組有故障時可關閉,基本不影響正常使用.謝謝大家.