RCC變壓器設計
電壓輸入AC:85~276V
電壓輸出+5V,0.3A
震蕩頻率:80K(AC85)
(1)初級繞組的設計
首先設功率效率為n=75%,求的初級電流的峰值i1p=4*Po/n*Vin=4*5*0.3/0.75*85*1.414*0.9=0.074A
變壓器初級繞組Np的電感Lp:
Lp=Vin*ton/i1p=85*1.414*0.9*6.25*10e-6/0.074=9.13mH
變壓器采用TDK EE10 Ae=11mm2
初級繞組匝數Np:
Np=Vin*ton*1e8/B*Ae=85*1.414*0.9*6.25e-6*1e8/2800*0.11=219.5
取210匝
變壓器的氣隙L=4*3.14*Ae*Np*Np*1e-8/Lp=4*3.14*0.11*210*210*1e-8/9.13e-3=0.06mm 可以忽略!
(2)次級繞組的設計
輸出電壓為5V,輸出整流二極管電壓0.6V
Ls=(Vo+Vf)*toff/4*Io=5.6*6.25e-6/4*0.3=30uH
輸出匝數Ns為:
0.5 0.5
Ns=(Ls/Lp) *Np=(30e-6/9.13e-3) *210=12
(3)輔助繞組的匝數
設輔助電壓VB=6V,所以有基級繞組NB:
NB=VB*Np/Vin=6*210/85*1.414*0.9=12
所以當Vin=276時VBmax=22.3V