久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請問接地電阻測試方法和標準

客戶要求0.03R以內,個人覺得苛刻的很,沒有辦法內部大地到輸出負接線,30cm的18AWG cable測下來是0.029R,但客戶又要求輸出線1M.如何解決?
全部回復(33)
正序查看
倒序查看
2005-10-26 13:18
標準并不要求將電源線的電阻也考慮在內,有些則寫名如要考慮要加上0.1R
0
回復
fimo
LV.5
3
2005-10-26 15:12
@青萍之末
標準并不要求將電源線的電阻也考慮在內,有些則寫名如要考慮要加上0.1R
哦?是這樣嗎?如果真是醬紫真是峰回路轉了.
0
回復
湖狼
LV.4
4
2005-10-26 15:47
@fimo
哦?是這樣嗎?如果真是醬紫真是峰回路轉了.
在什么標準里面可以看到接地電阻的測試方法呀!
急求!
0
回復
2005-10-26 15:57
@湖狼
在什么標準里面可以看到接地電阻的測試方法呀!急求!
這在很多標準里都有,你有IEC335-1的標準嗎?

我不提供標準的,雖然很方便,但有違保護知識產權的精神,

老外的東西,我又不反對大家免費得到這些
0
回復
湖狼
LV.4
6
2005-10-26 16:07
@青萍之末
這在很多標準里都有,你有IEC335-1的標準嗎?我不提供標準的,雖然很方便,但有違保護知識產權的精神,老外的東西,我又不反對大家免費得到這些
這位老兄,好像是搞科研的,說話好嚴謹!不過是一點皮毛的東西也不肯說.中國人都就樣,沒救!
0
回復
2005-10-26 16:31
@湖狼
這位老兄,好像是搞科研的,說話好嚴謹!不過是一點皮毛的東西也不肯說.中國人都就樣,沒救!
主要是說起來太多,

家電是12V, 25A的電流從電源線入口的接線端子到任何可接觸的金屬外殼用錫伯紙沾住,限值是0,1R
燈具是12V, 10A, 限值是0,5R
ITAV和家電一樣
0
回復
湖狼
LV.4
8
2005-10-26 16:35
@青萍之末
主要是說起來太多,家電是12V,25A的電流從電源線入口的接線端子到任何可接觸的金屬外殼用錫伯紙沾住,限值是0,1R燈具是12V,10A,限值是0,5RITAV和家電一樣
12v是二次電路的還是直接輸入的DC12V?電流哪么大嗎?還請指教!謝謝!
0
回復
2005-10-26 16:40
@湖狼
12v是二次電路的還是直接輸入的DC12V?電流哪么大嗎?還請指教!謝謝!
你想自己做測試儀器啊,你還是買接地電阻儀吧,可以做到這么大的,而且測試儀器還有其他的一些要求的

儀器的安全要求也要和高壓隔離的,二次側的
0
回復
湖狼
LV.4
10
2005-10-26 16:51
@青萍之末
你想自己做測試儀器啊,你還是買接地電阻儀吧,可以做到這么大的,而且測試儀器還有其他的一些要求的儀器的安全要求也要和高壓隔離的,二次側的
舉個例了吧:比方說我現在要測風扇的接地電阻,要接12V 25A的電流到輸入端嗎?
0
回復
2005-10-26 16:58
@湖狼
舉個例了吧:比方說我現在要測風扇的接地電阻,要接12V25A的電流到輸入端嗎?
一般都是直接從插頭處節地端子到任何可觸及的金屬,如有漆要刮掉漆如果小于0,1R,則不需再測,如大于0,1R, 則要重新從電源線接入器具的接地端子處測,為什么就不需要講了吧, 至于12V25A的電流產生要測試儀器的,

你不會要我告訴你怎樣得到12V25A的電流吧,這種問題問我是要被罵地
0
回復
湖狼
LV.4
12
2005-10-26 17:02
@青萍之末
一般都是直接從插頭處節地端子到任何可觸及的金屬,如有漆要刮掉漆如果小于0,1R,則不需再測,如大于0,1R,則要重新從電源線接入器具的接地端子處測,為什么就不需要講了吧,至于12V25A的電流產生要測試儀器的,你不會要我告訴你怎樣得到12V25A的電流吧,這種問題問我是要被罵地
謝謝老兄!不過我的同事說是6V 25A是為何呢?我真不明?
0
回復
2005-10-28 14:59
@湖狼
謝謝老兄!不過我的同事說是6V25A是為何呢?我真不明?
能否告知哪本標準
0
回復
湖狼
LV.4
14
2005-10-28 15:59
@青萍之末
能否告知哪本標準
好像IEC60335-1
0
回復
lulimin
LV.4
15
2005-10-28 16:25
@青萍之末
能否告知哪本標準
接地電阻是:“接地端子或接地觸點與各個易觸及的金屬部件之間”的電阻,跟導線長無關.
如果沒有IEC標準可以看GB4706.1啊,它是等同IEC335的.有關接地電阻的要求和測試在27章
0
回復
2005-10-30 11:21
@湖狼
好像IEC60335-1
你的同事說6V是沒錯的,但一般情況下都是12V, 測試儀器已幫你設定好了,IEC60335-1的標準里講的很清楚,只要不超過12V 就可以了
0
回復
2005-10-30 11:25
@青萍之末
你的同事說6V是沒錯的,但一般情況下都是12V,測試儀器已幫你設定好了,IEC60335-1的標準里講的很清楚,只要不超過12V就可以了
測試電流再做安規測試時是25A或1,5倍額定電流(取大值), 但在生產線上以前的老標準是10A.
0
回復
fimo
LV.5
18
2005-10-31 10:54
@lulimin
接地電阻是:“接地端子或接地觸點與各個易觸及的金屬部件之間”的電阻,跟導線長無關.如果沒有IEC標準可以看GB4706.1啊,它是等同IEC335的.有關接地電阻的要求和測試在27章
但dc cable的輸出接頭也屬于“易觸及的金屬部件”吧,所以和導線長度有關.
0
回復
2005-10-31 10:58
@fimo
但dccable的輸出接頭也屬于“易觸及的金屬部件”吧,所以和導線長度有關.
亂講

插上插頭后怎么碰的到接地頭, 不帶電時有什么危險, 安規的思考要講邏輯的
0
回復
fimo
LV.5
20
2005-10-31 11:53
@青萍之末
亂講插上插頭后怎么碰的到接地頭,不帶電時有什么危險,安規的思考要講邏輯的
老大,這不是我說的,是我們客戶說的,而且詢問線材廠商也說可以配合做接地電阻測試以“挑選合適的輸出線”.所以我現在越聽越糊涂.
0
回復
fimo
LV.5
21
2005-10-31 13:50
@fimo
老大,這不是我說的,是我們客戶說的,而且詢問線材廠商也說可以配合做接地電阻測試以“挑選合適的輸出線”.所以我現在越聽越糊涂.
我認為可能是客戶的設備要連帶電源一起測接地電阻,所以嚴格要求我們的接地電阻值.這種情況的話就應該和電源的輸出線有關系了吧,不知道理解的對不對.

客戶的要求一直含糊不清自相矛盾,只能多試幾次.
0
回復
lulimin
LV.4
22
2005-10-31 16:12
@fimo
但dccable的輸出接頭也屬于“易觸及的金屬部件”吧,所以和導線長度有關.
你用“dc cable"還是"AC cable"?
0
回復
湖狼
LV.4
23
2005-10-31 17:23
@青萍之末
測試電流再做安規測試時是25A或1,5倍額定電流(取大值),但在生產線上以前的老標準是10A.
是嗎!謝謝你的指點!
0
回復
fimo
LV.5
24
2005-11-01 14:24
@lulimin
你用“dccable"還是"ACcable"?
不好意思沒說清楚,DC CABLE是指電源適配器輸出線.
0
回復
2005-11-04 15:19
@fimo
不好意思沒說清楚,DCCABLE是指電源適配器輸出線.
充電器的標準IEC60335-2-29不允許次極接到地線(不算功能地), IT產品次極線不需要這樣測試,只需要測到地線連到低壓端的焊點出,如果滿足要求,就沒有危險. 可以想一下次極安全低電壓漏電有何危險呢?
0
回復
liupng
LV.3
26
2007-06-13 14:15
@青萍之末
測試電流再做安規測試時是25A或1,5倍額定電流(取大值),但在生產線上以前的老標準是10A.
現大多使用AC 25A  <0.1ohm  3秒 方式測試
0
回復
生到熟
LV.4
27
2007-06-14 09:31
@青萍之末
亂講插上插頭后怎么碰的到接地頭,不帶電時有什么危險,安規的思考要講邏輯的
照你說,那不用測接地電阻了!?
0
回復
生到熟
LV.4
28
2007-06-14 09:42
@青萍之末
充電器的標準IEC60335-2-29不允許次極接到地線(不算功能地),IT產品次極線不需要這樣測試,只需要測到地線連到低壓端的焊點出,如果滿足要求,就沒有危險.可以想一下次極安全低電壓漏電有何危險呢?
是的?.但我要問,如果漏電點發生在變壓器次級繞組接地的另一端,那次級繞組要不要包含在測試接地電阻的環路內??
0
回復
zhouwl2026
LV.3
29
2007-08-01 21:39
@青萍之末
充電器的標準IEC60335-2-29不允許次極接到地線(不算功能地),IT產品次極線不需要這樣測試,只需要測到地線連到低壓端的焊點出,如果滿足要求,就沒有危險.可以想一下次極安全低電壓漏電有何危險呢?
請問GB4706.1 2005適合開關電源嗎?開關電源為金屬外殼.
0
回復
lovelhy
LV.2
30
2007-08-04 17:01
@lulimin
接地電阻是:“接地端子或接地觸點與各個易觸及的金屬部件之間”的電阻,跟導線長無關.如果沒有IEC標準可以看GB4706.1啊,它是等同IEC335的.有關接地電阻的要求和測試在27章
同意15樓的說法
4706上有明確說法“電源軟線的電阻不包括在此測量之中”
0
回復
qqqqqq
LV.2
31
2007-08-05 20:11
@lovelhy
同意15樓的說法4706上有明確說法“電源軟線的電阻不包括在此測量之中”
出口到歐洲的家電是否不允許可觸及金屬部件接地?
0
回復
發