請教:雙組電源功率計算

如下圖的電源中,假定繼電器消耗電流100mA,那么變壓器兩個繞組分別消耗的電流是多少?這里就是要計算變壓器的功率。

 
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2010-01-28 09:15
自己頂一下。
0
回復
2010-01-28 09:16
@愛上電路設計
自己頂一下。
有知道的望不吝賜教。
0
回復
ta7698
LV.9
4
2010-01-28 10:41
不考慮兩個整流橋的損耗:(11+11)V*1.42*100mA+(11+11)V*1.42*30mA=3.124W+0.9372W=4W對不?
0
回復
2012-12-14 08:29
@ta7698
不考慮兩個整流橋的損耗:(11+11)V*1.42*100mA+(11+11)V*1.42*30mA=3.124W+0.9372W=4W對不?

原變壓器用的是5W,這樣算依據呢?

沒明白計算過程。