萊鳥請教,設計變壓器時Bm值是怎么算出來的
最近學設計變壓器,但是不了解磁通量Bm值是怎么得了的,那位高手指導一下
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@bozeng
我來學習的,多多指教謝謝
假如初級圈數38,PQ2016的截面積61.5,最低輸入電壓90Vac,整流后按105Vdc算,頻率65K,假定最大占空比為0.45,那么delt B=105*0.45/(0.065*61.5*38)=0.311 T。感量1.12mH,那么delt I=105*0.45/(65*1.12)=0.649A。輸出功率30W,假定你的效率85%,則輸入功率為35.294W,輸入平均電流為Iedc=35.294/(105*0.45)=0.747A,輸入峰值電流Ipk=Iedc+1/2*delt I=1.07A,Bm=Ipk*delt B/delt I=0.513 T。
0
回復