求助:半橋均壓電容的選擇

最近有要用到隔離驅動mos半橋 其中均壓電容的大小選擇不知道如何設計



到網上尋找也沒有發現 我有幾個疑問 希望大家能幫助我一下 感激不盡



均壓電容的容量大小與什麼有關? 有沒有專門的計算公式?



只是提供均壓的作用嗎? 會不會有提供電流通路的作用? 能不能使用電解電容器作為均壓電容? 如果提供電源通路的話 仿佛就不能用了


 

由於在逆變板塊沒有同志回答我 可能是我的問題太菜了 就發到這個板塊 求教
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
shuaihu
LV.4
2
2010-03-11 15:38

說的是交流整流后的那兩個大均壓電容吧.

它的選擇只與你的輸出功率,以及計劃的功率因數有關.

0
回復
kcnoblack
LV.2
3
2010-03-14 09:21
@shuaihu
說的是交流整流后的那兩個大均壓電容吧.它的選擇只與你的輸出功率,以及計劃的功率因數有關.
謝謝指點

我想問一下 有沒有公示專門計算電容量的呢?
0
回復
shuaihu
LV.4
4
2010-03-14 13:24
@kcnoblack
謝謝指點我想問一下有沒有公示專門計算電容量的呢?
其實這個無需計算,只要在NI里仿真一下就OK.


0
回復
aleson
LV.3
5
2010-03-19 19:43
@shuaihu
其實這個無需計算,只要在NI里仿真一下就OK.

一般是在100時 2uF/W     

     230V 3UF/W

0
回復
kcnoblack
LV.2
6
2010-05-30 16:23
@aleson
一般是在100時2uF/W         230V3UF/W

你說的那個應該是濾波電容的選用吧


如果電容選大的話 寄生電感會很大 效果不會好的