久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

過壓保護問題請教

這是一個光耦的過壓保護的原理請問這個參數如何計算,我的輸出時12V,要求13V保護,光耦旁的那兩個電阻如何計算參數


 

全部回復(13)
正序查看
倒序查看
LTTY
LV.3
2
2010-05-17 16:13

光耦下的那個電阻由光耦的工作電流來決定,而與之并聯的R則需要確定極限工作情況


另:如果用ZENER,則需要要考慮到其誤差范圍,這種過壓保護并不能精確的實現


如果方便留下您的QQ號 好方便討論


0
回復
rich2005
LV.6
3
2010-05-17 17:17
@LTTY
光耦下的那個電阻由光耦的工作電流來決定,而與之并聯的R則需要確定極限工作情況另:如果用ZENER,則需要要考慮到其誤差范圍,這種過壓保護并不能精確的實現如果方便留下您的QQ號好方便討論
這種直接在輸出端加Zener反饋到IC關斷的方式,不是最精確的嗎?有比這個更精確的電路,希望樓上的能貼出來學習學習~
0
回復
2010-05-18 16:33

精確的過壓保護,是需要精密電阻加比較器的。


這個做不到。


再說了,這兩個電阻與保護不保護什么時候保護沒有什么關系。


那個ZENER都可以不用。


下面的那個電阻,換到上面更合適一些。提供死區電流。

0
回復
rich2005
LV.6
5
2010-05-19 16:27
@powercheng
精確的過壓保護,是需要精密電阻加比較器的。這個做不到。再說了,這兩個電阻與保護不保護什么時候保護沒有什么關系。那個ZENER都可以不用。下面的那個電阻,換到上面更合適一些。提供死區電流。

12V輸出13V OVP保護,當然此線路不能精確到13V保護。不過樓主的線路是絕對是一個性價比相對較高的OVP 保護,以目前經驗,完全可以控制到15V左右。  Zener是必要的,當輸出電壓達到Vzener 加VR的時候觸發OVP保護線路,調節串聯電阻,可以改變保護點,調節并聯電阻,可以改變流過光耦的電流,會影響要整個線路的響應時間。

0
回復
2010-05-21 11:14
@rich2005
12V輸出13VOVP保護,當然此線路不能精確到13V保護。不過樓主的線路是絕對是一個性價比相對較高的OVP保護,以目前經驗,完全可以控制到15V左右。  Zener是必要的,當輸出電壓達到Vzener加VR的時候觸發OVP保護線路,調節串聯電阻,可以改變保護點,調節并聯電阻,可以改變流過光耦的電流,會影響要整個線路的響應時間。
那用431豈不是更方便快捷且精準?
0
回復
rich2005
LV.6
7
2010-05-21 17:24
@powercheng
那用431豈不是更方便快捷且精準?
431如何實現OVP保護呢?你的意思是說431提供一個基準電壓2.5V比較精準嗎?
0
回復
yuyan
LV.9
8
2010-05-21 20:47
@rich2005
431如何實現OVP保護呢?你的意思是說431提供一個基準電壓2.5V比較精準嗎?
這個電路,短路反饋光藕,過壓時輸出電壓是恒定的,好象不 能打嗝。
0
回復
2010-05-24 09:52
@rich2005
431如何實現OVP保護呢?你的意思是說431提供一個基準電壓2.5V比較精準嗎?

431提供較為精確的2.5V,加上比較器,輸出再加上檢測電阻,可以做到非常精確的過流(嚴格地講還不能叫短路保護)。過壓保護。


之前我做過一個醫療電源就是這么做的。


短時間短路都沒有問題。


 

0
回復
rich2005
LV.6
10
2010-05-25 11:59
@powercheng
431提供較為精確的2.5V,加上比較器,輸出再加上檢測電阻,可以做到非常精確的過流(嚴格地講還不能叫短路保護)。過壓保護。之前我做過一個醫療電源就是這么做的。短時間短路都沒有問題。 
兄弟的線路是過流保護線路吧?不過你的過流線路也不是很準哦,首先431 reference Pin 電壓范圍精度較好的為:0.3%,精密電阻精度為1%,誤差也是比較大的哦。  上面的討論的線路是過壓保護的線路。
0
回復
powercheng
LV.9
11
2010-05-26 13:13
@rich2005
兄弟的線路是過流保護線路吧?不過你的過流線路也不是很準哦,首先431referencePin電壓范圍精度較好的為:0.3%,精密電阻精度為1%,誤差也是比較大的哦。 上面的討論的線路是過壓保護的線路。

是的。嚴格來說,不算嚴格的短路保護。但是,短時間的短路,或者說過流是可以做到的。我這個也算是過流保護。


雖然不準,但是實際中已經足夠滿足客戶需求了。


過欠壓,也是可以用比較器的。


但是精密電阻精度要選高一些的,比較貴。


 

0
回復
qfmike
LV.4
12
2010-07-15 09:16
@powercheng
是的。嚴格來說,不算嚴格的短路保護。但是,短時間的短路,或者說過流是可以做到的。我這個也算是過流保護。雖然不準,但是實際中已經足夠滿足客戶需求了。過欠壓,也是可以用比較器的。但是精密電阻精度要選高一些的,比較貴。 
謝謝各位的精彩分析,這個過壓保護的電路不太好調,因為穩壓管的電流不能是光耦的二極管驅動,我用了431方便穩定,歡迎大家繼續發表關于過壓保護的意見,方便交流
0
回復
powercheng
LV.9
13
2010-07-15 13:13
@rich2005
兄弟的線路是過流保護線路吧?不過你的過流線路也不是很準哦,首先431referencePin電壓范圍精度較好的為:0.3%,精密電阻精度為1%,誤差也是比較大的哦。 上面的討論的線路是過壓保護的線路。

是的。

 

 

0
回復
frank12280
LV.4
14
2011-10-31 15:15
光耦下面的電阻是限制穩壓管的擊穿電流的,比如你的穩壓管的擊穿電流額定值是5mA,你最好在其擊穿時工作在1mA左右,根據你的輸出,可以選取10K的電阻即可。
0
回復
發