逆變器專業人士請進

各位高手們,我是做高頻逆變器的,但有一問題始終沒有很好的方法應對,那就是用戶老是把逆變器的輸出口接在市電的電閘上,這樣停電時沒問題,一來電,就市電反串了,把逆變器燒的一踏糊涂,請問各位有什么更好的電路來避免這個問題嗎?希望大家發表一下自己的看法。
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2010-07-18 10:38
這怎么可能呢?把逆變器的輸出口接在市電的電閘上,不拉閘的話等于給整個電網供電,誰的逆變器有這么大功率?要是拉閘了的話來了電直接合閘的話逆變器必?,這有怨得了誰呢?應該是來電了先關逆變器,拔下接電網的插頭再合閘供電才對啊。要是要求全自動的話就不要用逆變器了改用UPS或EPS.
0
回復
2010-07-18 11:26
具體好的方案一時沒想到,但你可以參照消防用的應急燈,那些燈一停電就亮一來電就不亮了,你可以用它來驅動個繼電器.
0
回復
2010-07-18 16:15
@xzszrs
這怎么可能呢?把逆變器的輸出口接在市電的電閘上,不拉閘的話等于給整個電網供電,誰的逆變器有這么大功率?要是拉閘了的話來了電直接合閘的話逆變器必?,這有怨得了誰呢?應該是來電了先關逆變器,拔下接電網的插頭再合閘供電才對啊。要是要求全自動的話就不要用逆變器了改用UPS或EPS.
請教您一個問題,鐘工,兩個TL494,一個17324的方案的逆變器,欠壓、過載、短路等保護功能如何實現保護后鎖機,必須手動重啟才行?謝謝!
0
回復
2010-07-18 17:31
@chrisma2005
請教您一個問題,鐘工,兩個TL494,一個17324的方案的逆變器,欠壓、過載、短路等保護功能如何實現保護后鎖機,必須手動重啟才行?謝謝!

比較器輸出到同相端接個二極管或電阻構成正反饋電路就可以達到你說的功能。

0
回復
2010-07-18 18:07
@工頻逆變
具體好的方案一時沒想到,但你可以參照消防用的應急燈,那些燈一停電就亮一來電就不亮了,你可以用它來驅動個繼電器.
最簡單的辦法是高壓部分適配熔絲(保險絲)
0
回復
2010-07-24 07:36
@1062227670
最簡單的辦法是高壓部分適配熔絲(保險絲)
用繼電器
0
回復
2010-07-24 21:43
@龍D傳人
用繼電器
絕大部分都是用繼電器,市電來就切斷電源。