電源線測試要求

電源線測試要求

電源線 (Flexible Cords and Cables)之安規要求明文規定在CSA標準C22.2 No. 49-98年版中,為使讀者在研發制造前能了解相關要求,特此對其標示、結構要求及安全測試三大部份做以下的說明及簡介。
標示 (Marking)
電線上標示(強制性要求):線材上610 mm至少必須出現一次。
1.公司名稱(或CSA合約號碼、登錄過的商標/商名)。
2.溫度等級(大于最低溫度者必須印在線材上)。
3.線材種類、線徑及條數(如SPT-2 16AWGX3C)。注意:CSA標準中的Non-integral(雙層絕緣)不可在線材上標示"NI"字樣,此標準只視為結構上的不同而已。
4.燃燒等級(FT1, FT2 或 FT4,線材若符合FT4或VW-1可不必標示FT1或FT2,若符合FT1可不標示FT2)。
電線上標示 (有以下情況者須印字)
1.SJOOW, SOW...等戶外用線,溫度等級以-40℃標示。
2.具遮蔽者應印上"SHIELDED"。
3.導體如果為鋼線,應印上"STEEL CORE"。
4.如果材質為TPE (Thermoplastic Elastomer)時,應印上"TPE insulation and jacket"。
5.SPT-1, SPT-2, SPT-3 和HPN具地線,"Green conductor for Grounding Only" 或 "Green conductor with yellow stripes for Grounding Only"。
電線上標示(非強制要求):當客戶有以下要求者可印字。
1.電壓值。
2.W type 可印"water resistant"或"water resistant 60C"。
包裝上標示(強制要求):
1.公司名稱(或CSA合約號碼、登錄過的商標/商名)。
2.制造日期(至少標示到年份及月),或其它可辨別的編碼。
3.線材種類、線徑及條數(如SPT-2 16AWGX3C)。
4.電壓值。
5.SPT-2使用30AWG組成的導體,應標示"FOR USE IN GENERAL USE EXTENSION CORD SETS ONLY"。
6.PXT及SPT-1 為20AWG時,應標示"NOT FOR RETAIL SALE TO THE PUBLIC"。
7.產品有特殊情況:如"Small or large diameter cord in process"或"Not for general use"。
電線使用范圍
1.Extra-hard-usage cord:(如ST系列)『使用于較大電力且可移動之設備上,具有最高等級的機械強度?!?br /> 2.Hard-usage cord:(如SJ、SPT-3等系列)『使用于較中等電力且手握式之設備上,具有中等的機械強度?!?br /> 3.Not-for hard-usage cord:(如SVT、SPT-1、SPT-2等系列)『使用于燈具產品上,使用時不易產生繞曲現象且使用時不得為手握之產品,具有較次等的機械強度?!?br /> 4.Special Use Cords:(如PXWT、CXWT、PXT、TX)『特殊用電源線,一般會使用于戶內/戶外用之圣誕燈串等產品上?!?br /> 5.Tinsel cord:(如TPT等)『銅箔絲線,使用于經常繞曲的產品上,如電動刮胡刀的充電電線。』
電線結構 (Construction)
一、導體:
必須使用annealed copper or annealed coated copper并符合ASTM (American Society of Testing and Material) B 3, B 33, or B 189標準的要求。
a. Conductors(導體):
單股或絞線之導體面積應符合Table 3.1中要求。
b. Stranding(絞線):使用于電源線內之導體必須使用束絞(bunch stranded)或繩絞(ropy-lay stranded),且導體單一銅徑之最小值與最大值必須依Table 3.2中要求。
c. Lay of Strands(絞距):束絞及繩絞之絞距不可大于Table 3.3中要求,絞距無限定方向。
二、絕緣:
電源線所使用的塑料材質,依溫度等級,使用場所,應參照Table 3.13中要求。
三、總絞絞距:
絞距應符合Table 3.4中要求。
四、接地線(Bonding or Grounding Conductors):
地線必須有絕緣保護(一般為綠色),其線徑必須較火線線徑大或相同線徑(除了DRT及線徑大于8AWG者接地線,可小二個AWG數)。
五、外被:
外被厚度應符合Table 3.6~3.10(Round Cable)及Table 5.4(Parallel Cable),外徑應符合Table 3.11(Round Cable)。
Integral Type and Non-integral (雙層絕緣) Type:目前Nonintegral Type 已包括SPT-1、SPT-2,2至3芯皆可使用,而Integral Type有SPT-1, -2, -3, PXT及HPN等線材。
六、色碼:
為方便水電工及最終產品安裝時的接線及辨識火線(line)、中性線(neutral)及地線(bonding),絕緣層的顏色應符合Table 3.12中要求。例如三線式時,黑色代表火線,白色或淡灰色代表中性線,綠色或綠滾黃色代表地線,若產品銷往歐洲者(International colour coding),顏色可變更為棕色代表火線,淡藍色代表中性線,綠滾黃色代表地線。并行線者(如SPT-1, HPN...等),必須在中性線(Identified) 端利用線材壓出時產生脊狀、紋路或使用油墨以資辨別。
七、戶外用(outdoor)電線電纜:
(如Type SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, PXWT and CXWT Cord)在申請驗證測試時均須較長的時間,因除了一般正常測試外,必須再依CSA標準C22.2 No.75執行長期絕緣阻抗測試(Insulation Resistance at Evaluated Temperature),其時間至少為24周或更久。
測試(Test)
CSA標準C22.2 No. 49-98有不少測試之要求,其測試程序則列舉于C22.2 No. 0.3-01(Test Methods for Electrical Wires and Cables,本文內容所提之測試章節皆出于此本標準),以下是一些主要測試簡要說明:
?老化前/后之物理特性(Physical properties):
依章節4.3.1~4.3.3執行測試,包括老化前后的延伸(Elongation)及