如何設計一個高壓包(in: 6~12VDC, out: 30KVDC)

請問如何設計一個高壓包?例如:in: 6~12VDC, out: 30KVDC
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
2005-11-16 07:52
就這個條件,誰也設計不了.
0
回復
佚名
LV.8
3
2005-11-16 11:02
說詳細一點,功率要多少呢?偶有現成的產品
0
回復
佚名
LV.8
4
2005-11-16 11:03
說詳細點,功率多少呢?偶有現成的產品
0
回復
lmd678
LV.2
5
2005-11-16 23:37
頂,頂頂
0
回復
zdwang
LV.1
6
2005-11-17 09:11
@七年之癢
就這個條件,誰也設計不了.
這個我不太懂,就是在煤氣點火中用(要求電壓大一些,因為點火針距離比較遠大該2~3個厘米),希望給點思路!謝謝
0
回復
williams
LV.2
7
2005-11-17 15:26
@七年之癢
就這個條件,誰也設計不了.
可以用單片機試試
0
回復
2005-12-09 23:37
我是專門搞高壓電源的,請說明是否需要保護電路?輸出功率要求多大?
mail:zhang_xijun@hotmail.com
0
回復
2007-09-19 21:24
@zhangxijun
我是專門搞高壓電源的,請說明是否需要保護電路?輸出功率要求多大?mail:zhang_xijun@hotmail.com
我公司專業生產特種電源高壓包,價格優惠,質量保證.外形尺寸由客戶決定.
天長市五洲電子有限公司 Tel:86-550-7811760 3131626
E-mail:vorise8@gmail.com MSN:vorise8@gmail.com QQ:764857293