AC 3pin輸入高壓測試要用多少KV?
AC 3pin輸入高壓測試要用多少KV?
AC 3pin輸入的電源,高壓測試要用多少KV?
全部回復(9)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
public
LV.4
2
2005-11-29 20:49
2500DC
1800AC
0
回復
提交
提示
drill
LV.5
3
2005-11-30 13:10
@public
2500DC1800AC
謝謝,上次為了這個大家拼命的爭,有些說3KV ,有些說1800.
我覺得3KV應該是兩PIN的,3PIN的就應該是1800v
0
回復
提交
提示
xiaobin
LV.4
4
2005-11-30 14:39
初級-次級3000VAC
初級-地 1800VAC
0
回復
提交
提示
drill
LV.5
5
2005-11-30 16:52
@xiaobin
初級-次級3000VAC初級-地 1800VAC
地線其實在3PIN中也是與次級的地相連接的,照你這樣說那不是初級與地也是3kv了.
0
回復
提交
提示
drill
LV.5
6
2005-11-30 16:55
@xiaobin
初級-次級3000VAC初級-地 1800VAC
再問一下,打高壓時,初級短路接高壓機的高壓端,次級短路接高壓機的地端,這是根據什么標準啊?有明文規定嗎?可否提供一份我看一下.
0
回復
提交
提示
public
LV.4
7
2005-11-30 19:14
@drill
再問一下,打高壓時,初級短路接高壓機的高壓端,次級短路接高壓機的地端,這是根據什么標準啊?有明文規定嗎?可否提供一份我看一下.
為了保持同一電位
0
回復
提交
提示
xiaobin
LV.4
8
2005-12-01 11:45
@drill
地線其實在3PIN中也是與次級的地相連接的,照你這樣說那不是初級與地也是3kv了.
看你的輸入端來定
0
回復
提交
提示
drill
LV.5
9
2005-12-01 13:07
@public
為了保持同一電位
我也是這樣解釋給客戶聽的,但他就是要我拿出標準來.好在在60950上找到了.
謝謝你們的回復
0
回復
提交
提示
frank
LV.8
10
2008-03-18 23:02
@drill
我也是這樣解釋給客戶聽的,但他就是要我拿出標準來.好在在60950上找到了.謝謝你們的回復