關于電壓補償的事?謝謝關注
我現在有一個客戶,在我給他做的電源和負載之間,有一條大概200米的電纜,由于線壓降,到負載那里電壓會下降幾伏,有沒有什么成熟的自動補償電路,謝謝!
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@wxxrain2004
你好,謝謝你的回復,輸入是220VAC,輸出是28VDC(17--36V),電流是10A,還有20A,你說的TRIM,我知道,但是他的補償功能只有0.5V左右,我們這次要補償要4-5V.
你說的0.5V,是遙感SENSE的補償線損的功能,大家基本都是0.5V,這和內部的E/A有關系;而TRIM是輸出電壓調節功能,其可以調節的電壓遠遠不止0.5V;象VICRO 第一代產品50%--110%,第二代產品10%--110%Vnom,INTERPOINT的MOR series 60%--110%Vnom都是輸出電壓的110%作為上限,是它們內部都有過壓保護的功能,而你,不需要過壓保護.
0
回復
@b.r.g.j.wallace航天電源
你說的0.5V,是遙感SENSE的補償線損的功能,大家基本都是0.5V,這和內部的E/A有關系;而TRIM是輸出電壓調節功能,其可以調節的電壓遠遠不止0.5V;象VICRO第一代產品50%--110%,第二代產品10%--110%Vnom,INTERPOINT的MORseries60%--110%Vnom都是輸出電壓的110%作為上限,是它們內部都有過壓保護的功能,而你,不需要過壓保護.
不好意思.我表達錯了.要可以自動補償,可能要采集到線纜末端的電纜,比如我要求線纜末端為28V,可是由于線壓降的原因線纜末端只有25V,要自動補償3V.
0
回復