我用L6562a做了一個單級PFC反激電源,輸入160V~265V,輸出30V/2A,但是效率不高,只有85%左右。
MOS管選用了800V,0.65歐的MOS管,輸出整流端用的150V的肖特基二極管。
所以想損耗可能大部分在變壓器上。
磁芯采用的PC40 EI35,設計最低頻率100Khz,初級電感380uH,初級41T,次級10T,輔助繞組5T。就是用的普通繞法。
請問這個變壓器設計的有問題么?應該如何提高呢?如果設計的不對,各位大俠可以提供一個變壓器參數么?因為板子已經做了,最好還是用EI35磁芯。
為了減少損耗,選擇什么材料的磁芯比較好呢?可以先不考慮成本。
PS:st公司提供的L6561變壓設計公式沒有匝數的設計公式,請問這個匝數的設計是和普通反激一樣的么?我之前設計的一個變壓器,EI35磁芯,880uH,初級108T,次級36T,輔助繞組12T,結果按照我設計的匝數是無法達到我設計的電感值,所以想請教一下正確的匝數計算方式應該是怎樣的。