請問電路中為什么要加Y1電容呢?
我發現不加Y1電容電路也能正確工作啊,為什么要加Y1電容呢?輸入輸出已經變壓器隔離了,為什么還要架一個Y1橋梁?
全部回復(48)
正序查看
倒序查看
為什么要加?比如說我 這個設計就沒加http://bbs.dianyuan.com/topic/605745 ,EMC就通不過,如果加了Y的話,性能就會好一些了。。
0
回復
@powercheng
Y1是雙重絕緣的。Y2是基本絕緣。耐壓范圍也是Y1高,Y1貴。線與線之間,加X電容,一般X2,濾除差模干擾。線與PE之間加Y2,滿足基本絕緣即可。主要是濾除高頻的,共模干擾。Y電容取值很嚴格。如果不是功率太大,盡量不要超過4.7nF,這么多年我還沒見過用4.7nF的,因為Y電容也帶來了漏電流,引來了安規問題。Y1是雙重絕緣,那么原邊與副邊之間的"地",也就是參考零點,就要用Y1。這個Y1不是其功能性作用,你不加,電路也能照樣跑。加了,EMC方面會表現好一些。尤其是畫板子的時候要注意。
X電容,可以很大。大功率變頻器里面我看到最大的是3.3uF,中小開關電源那就要看實際的EMC測試結果了?;旧?7nF到1u都有可能。
X電容用的太大以后,為了滿足安規,需要加放電電阻。比如并聯Mohm級別的電阻。
這個需要實際的計算。
0
回復
@gongchen
請問下不同功率的電源對共模電感的電感量要求有什麼區分?電感磁飽和時會不會炸磁環?
共模電感實際計算出來的值跟廠商做出來的,還有你實際電路所需要的,本就有偏差,而且這偏差還不小。
我個人的看法是,先按照電流,看看用多粗的銅線,做個7mH左右的,如果電流大,磁環繞不下,那就減小一點。
然后上機測試??碋MC效果。切記,值不可太大。
當然了,如果有兩級共模濾波那就更好了,一個用低磁導率,一個用高磁導率。
另外,設計時一定要有余量,要考慮到最高工作溫度,滿載最大電流情況下不飽和。
你說飽和之后會不會炸?
0
回復
@powercheng
共模電感飽和應該不會爆炸。
請教:兩級濾波為何要一個用低磁導率,一個用高磁導率?有什么好處?
0
回復