海爾一拖二KFR-25GW空調電源

      炎炎夏日,酷熱難耐,滿頭大汗之際,突然想起墻上的空調,于是關上門窗,拉上窗簾,按動電門啟動了空調,可半個小時過去了,卻沒感到一絲的涼意,熱度如初。

       看了一下空調,本應電源和運轉指示燈亮,定時燈滅,現在卻成了電源、定時燈滅,運轉燈不停的閃,可能是空調出了毛病。于是乎,拔下電源,再重新插上,反復試了多次,結果依舊。

       最后只能求助于售后,空調的型號是海爾kFR-25Gw/BPX2(F)一拖二的,海爾售后總部指派當地的維修人員很快來到現場,經過檢查得出結論,變頻模塊損壞,沒有備件無法修復。

       郁悶!萬般無奈的情況下,突然想起了偉大領袖毛主席的教導:‘自己動手,豐衣足食’,呵呵!于是找到多年不用的各種工具,決定自己檢修。

       根據指示燈顯示的狀態,屬于‘通訊故障’,又因為室內指示燈有明確的故障顯示,可以認為室內機基本正常,故障點應該在室外機,既然是通訊故障,當然也包括室外機CPU板供電異常,所以重點檢查室外機電源部分。

       打開室外機上蓋,插上電源插頭,不用啟動空調,測量室外機最大的那個電容規格是400V2500UF,兩端的電壓,正常值應該是220伏市電的峰值,也就是220的根號2倍,全波整流后的電壓在負載很?。照{(diào)沒啟動)的情況下。也就是1.414x220=311伏,測量的結果卻是143伏,遠低于正常值,且小幅度波動。再進一步測量電源進線,保險絲后,防擾濾波器后的交流電壓都正常。

       為了進一步確認那個元件的原因,拔下變頻模塊310伏的供電端的正極,再測量,結果一樣,基本排除模塊損壞的可能。這時測量PTC兩端的電壓達160伏,且有溫熱,正常沒啟動空調的情況下應該接近零伏,冷態電阻是43歐,為進一步確認是否PTC原因,在PTC的兩端并上200W的燈泡,接通電源,燈泡亮,排除PTC的原因。

       可能是PTC以后的電路有漏電,依次檢查電容器、整流橋、電抗器。當拔下電抗器兩端的引線,測量發現與空調外殼有明顯的漏電,萬用表電阻檔測是4千歐左右。

       分析原因,電抗器漏電通過機體,墻壁進入零線火線PTC、整流、電抗器,構成回路,在PTC上產生壓降,這樣就降低了整流后的電壓,使電路無法正常工作。

       電抗器漏電可能因為電抗器裝在室外機的底部,由于排水不暢等原因,長期侵蝕造成漏電,由于夠不著電抗器的位置,自己更換挺難,只能棄之,用短路線連接原電抗器的兩個插子,并做好絕緣后,接通電源,按動遙控器,啟動空調,一切恢復正常,故障消除。