最近照PDF手冊上做了一個PFC電路 ,UC3854B控制,上電的時候很容易炸管,即使將EN腳接地,上電也容易炸管。感覺是某種上電干擾導致的管子誤觸發,不知道是不是跟驅動部分接地有管?我的驅動部分地和功率輸出的電容地接在一起。加了NTC熱敏電阻起到了一定效果單還是感覺容易炸,不知道哪位朋友做過,幫忙分析下。
我把驅動單獨做了一個驅動板,想請教下,這個地接在功率部分哪個位置最可靠穩定?