IGBT不完全開通

請問,如果驅動功率不夠,柵極電阻發熱很厲害,是不是就導致IGBT不完全開通,還有什么其他的影響?

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
ta7698
LV.9
2
2010-10-31 07:58
電阻阻值是多少?
0
回復
刺猬魚
LV.4
3
2010-10-31 10:59
@ta7698
電阻阻值是多少?
IGBT的Datasheet里面參考值為2.4歐,實際選取的柵極電阻為5.1歐,驅動芯片選用M57962AL,雙電源正負15V供電
0
回復
bode
LV.9
4
2010-10-31 13:33
@刺猬魚
IGBT的Datasheet里面參考值為2.4歐,實際選取的柵極電阻為5.1歐,驅動芯片選用M57962AL,雙電源正負15V供電

IGBT驅動要看電流能力,關斷需要負壓才能保證可靠關斷~

驅動功率不夠的話,導通損耗會很大~

0
回復
2011-02-09 16:00
@bode
IGBT驅動要看電流能力,關斷需要負壓才能保證可靠關斷~驅動功率不夠的話,導通損耗會很大~
是開關速度慢,開關損耗很大吧
0
回復
2011-02-10 10:47
柵極電阻發熱嚴重,也可能是電阻的功率不夠。
0
回復
刺猬魚
LV.4
7
2011-02-15 17:14
@讓你記得我的好
柵極電阻發熱嚴重,也可能是電阻的功率不夠。

謝謝

0
回復
發